BTTZ跟BTTQ有什么区别??
bigshoes
bigshoes Lv.7
2009年10月28日 22:41:50
只看楼主

矿物绝缘电缆的重载和轻载有什么区别??我看数据,载流量是一样的啊。

矿物绝缘电缆的重载和轻载有什么区别??我看数据,载流量是一样的啊。
免费打赏
bigshoes
2009年10月28日 22:44:23
2楼
哦,一个不小心看到区别了,轻载是500V的,重载是750V的,但是还是不知道在应用上有什么区别。。
回复
sunny8082
2011年04月14日 17:17:32
3楼
矿物电缆好像很少用呀,不知道在什么情况下用这种电缆
回复
无影
2011年04月14日 17:26:54
4楼
参看民规13.10.4,这应该是现行规范里要求比较严格的一本了。

13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
回复
lossless
2011年04月28日 11:33:18
5楼
看看学习下。。。。
回复
西门最无语
2016年02月22日 14:36:19
6楼
无影 发表于 2011-4-14 17:26 参看民规13.10.4,这应该是现行规范里要求比较严格的一本了。13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应 …现在火灾自动报警规范不分等级了
回复
西门最无语
2016年02月22日 14:38:28
7楼
sunny8082 发表于 2011-4-14 17:17 矿物电缆好像很少用呀,不知道在什么情况下用这种电缆轻型和重型的绝缘水平不一样,且轻型的规格最大只有4mm2,就像电线和电缆的的绝缘水平分别是(450/750)和0.6/1一样。
回复
无影
2016年02月22日 18:00:28
8楼
wenhongjie 发表于 2016-2-22 14:36 现在火灾自动报警规范不分等级了但新的防火规范也对矿物绝缘电缆的使用提出了更严格的要求。
回复
西门最无语
2016年02月23日 13:53:28
9楼
无影 发表于 2016-2-22 18:00 但新的防火规范也对矿物绝缘电缆的使用提出了更严格的要求。我现在有点儿彻底迷茫了,感觉不会做设计了。根据建规10.1.10 要求,当消防电缆和非消防电缆共同敷设在电井内时,消防电缆应采用矿物绝缘电缆,我听王金元在总后宣贯录音,这条的出发点是因为普通电缆因为绝缘老化引起火灾而把耐火电缆也点着了。按照我们以前的做法(负荷不分组),消防和非消防电缆是不分桥架的,只有主供和备供分,如果同一管井内消防电缆和非消防电缆分桥架辐射,消防电缆采用耐火桥架敷设,此时的消防电缆还是否采用矿物绝缘?审图如果坚持管井内这段用矿物绝缘电缆,那么问题来了,地下室大空间里着火以后,其他可燃物是不是也一样会把消防电缆烧着。着火的原因不一样,但是结果肯定是一样的!而且根据目前住宅的做法,强弱电共管井,难道火灾自动报警系统的线缆也统统改成矿物绝缘类?
回复
西门最无语
2016年02月23日 13:55:42
10楼
wenhongjie 发表于 2016-2-23 13:53 我现在有点儿彻底迷茫了,感觉不会做设计了。根据建规10.1.10 要求,当消防电缆和非消防电缆共同敷设在 …求无影解疑释惑
回复
西门最无语
2016年02月23日 14:03:03
11楼
无影 发表于 2016-2-22 18:00 但新的防火规范也对矿物绝缘电缆的使用提出了更严格的要求。消防电缆采用NH型,与非消防电缆分桥架敷设,桥架采用耐火桥架敷设(耐火等级N1,大于60min),和非消防电缆分别敷设与管井两侧这样是否满足规范要求?要不就是消防电缆采用桥架或者钢管明敷的时候采用矿物绝缘类电缆,暗敷在30mm不燃烧体内时即可采用NH型耐火电线电缆。对于火灾自动报警系统的线缆怎么办?
回复

相关推荐

APP内打开