两天没有投运的电容器,今天投运时电流为56A ,持续一分钟时间电流无变化。我就没敢让其再继续运行了。注:平时正常运行26A电流这是怎么回事
两天没有投运的电容器,今天投运时电流为56A ,持续一分钟时间电流无变化。我就没敢让其再继续运行了。
注:平时正常运行26A电流
这是怎么回事
2楼
Q=√3ωCU*平方; I=Q/(√3U*)=ωCU*,ω=314rad/s,U*=0.4kV看来是电容出问题了,新手的分析,大师们指教:handshake
回复
3楼
检查电容器是否有损坏了........
回复
4楼
可以考虑谐波和单相接地的情况
回复
5楼
电容的设置本来已经考虑过消谐的,不用考虑谐波了吧?
回复
6楼
电容器坏了,会引起谐波放大....
回复
7楼
你的补偿装置共有几路电容器,如果每路的电流都是这样就可以确定线路谐波的影响了,否则,就是电容器问题!
回复