由于电缆敷设过长需要做中间接头 可是有将近200根控制电缆,电缆采用的是 KVVRP2x1.5的,且在室外玻璃钢桥架敷设,,因此要考虑到防雨、防腐,(是硫酸厂)怎么做好呢?都需要哪些材料?推荐几家好用的产品

由于电缆敷设过长需要做中间接头
可是有将近200根控制电缆,电缆采用的是 KVVRP2x1.5的,且在室外玻璃钢桥架敷设,,因此要考虑到防雨、防腐,(是硫酸厂)
怎么做好呢?
都需要哪些材料?
推荐几家好用的产品
免费打赏
lingxuct
2009年10月29日 16:59:08
2楼
惨了!
通常控制电缆是不允许有中间接头的!
真没办法时(少量几根),也要设中间端子箱。不能用电缆直接对接的!
回复
追逐岁月
2009年10月31日 18:03:58
3楼
昨天去定了每盘500迷长的
回复
xjl83
2009年11月02日 13:47:33
4楼
可用浇注树脂中间接头,联系,QQ:4519377,详细讨论
回复
zdcerdos
2009年11月04日 17:40:51
5楼
通常在防爆区不允许接头,但实际中不接就不够了,我觉得还是焊接,再做好绝缘、屏蔽及三防保护应该没有问题
回复
姜振祥
2009年11月06日 08:57:56
6楼
中间做个端子箱啊, 没有关系的 但不要直接电缆连接啊
回复
lingxuct
2009年11月08日 09:47:35
7楼

这有什么困难,我们用过单盘60km以上的二芯RVVP电缆。
回复
bxg3335
2009年11月10日 12:48:10
8楼
建议做中间端子箱,如在防爆区需采用隔爆型
回复
东方一笑
2009年11月10日 20:40:25
9楼
应该有专用的接线端子器件,必须是放腐的,防潮的。
回复
njxlsun
2009年11月16日 12:15:37
10楼
考虑过线路的压降没有,周围的干扰对信号影响
回复
zhoujim
2009年11月20日 15:15:46
11楼
中间做个端子箱啊, 没有关系的 但不要直接电缆连接啊