关于通风管道的计算问题!预算,希望大家给我个答案.
yanghu123
yanghu123 Lv.5
2005年06月20日 19:33:29
只看楼主

通风管道的计算规则,我省《交底培训资料》表述如下:工程量计算规则:(1)风管制作安装以设计图示风管规格展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风孔、吸风孔等所占面积,以“10m2”为计量单位。圆形风管 F=п×D×L矩形风管 F=2(A+B)×L(2)风管长度一律以设计图中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长以图示为准(变径管、天圆地方均按大头口径尺寸计算),咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。

通风管道的计算规则,我省《交底培训资料》表述如下:
工程量计算规则:
(1)风管制作安装以设计图示风管规格展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风孔、吸风孔等所占面积,以“10m2”为计量单位。
圆形风管 F=п×D×L
矩形风管 F=2(A+B)×L
(2)风管长度一律以设计图中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长以图示为准(变径管、天圆地方均按大头口径尺寸计算),咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。

而矩形通风管道绝热、防潮和保护层计算公式:
V=[2(A+B)×1.033δ+4(1.033δ)2]×L (m3)
S=[2(A+B)+8(1.05δ+0.0041)]×L (m2)
式中 A——风管长边尺寸 (m);
B——风管短边尺寸 (m)。


○1弯头部分和最末端的部分:
根据规则,弯头部分可如此计算,但规则中没提到最后一个风管的封堵。怎么算?
风管面积F=2×(0.5+0.25)×(1.5+0.6+0.5×п×1/2)+2×(0.4+0.25)×1.5+0.4×0.25 ?? (m2)

风管保温V=[2(0.5+0.25)×1.033×0.03+4(1.033×0.03)2]×(1.5+0.6+0.5×п×1/2)
+[2(0.4+0.25)×1.033×0.03+4(1.033×0.03)2]×1.5 +0.4×0.25×0.03???? (m3)

○2有关裤衩三通的计算:
此裤衩三通的板厚应与长边800保持一致。那么这个三通应怎么计算?
风管面积F=
风管保温V=




1119267574496.gif

免费打赏
yanghu123
2005年06月20日 19:34:39
2楼
图片继续
回复
yanghu123
2005年06月20日 19:40:40
3楼
如果再加个防火阀呢?我知道在算风管的时候要将防火阀等去掉,在保温时是不是要再加上防火阀的距离?
小弟真的搞不懂,希望那位大虾给我个答案.谢谢!!!
如果提的问题很幼稚,别笑我!
回复
csx
2006年04月21日 10:10:01
4楼
困惑中ing
回复
csx
2006年04月21日 10:10:56
5楼
这个计算规则是那个省的?
回复
pourquoi
2006年04月21日 16:09:01
6楼
不用这么算吧,弯头需要这么计算吗?
回复
qylx
2006年04月21日 22:32:27
7楼
这个规则和全通定额一样!
回复
qylx
2006年04月21日 22:39:00
8楼
风管的封堵v=[(D+1.033δ)/2](平方)*п*1.033δ*1.5*N
S=[(D+2.1δ)/2](平方)*п*1.5*N
式中:N-封头个数
1.033 1.5 2.1 系数
回复
qylx
2006年04月21日 22:42:36
9楼
按中心线,分别计算弯头的面积和体积!!!
回复
qylx
2006年04月21日 22:46:38
10楼
在保温时是加上防火阀的面积和体积,不是加上防火阀的距离。
回复
qylx
2006年04月21日 22:51:14
11楼
法兰绝热、防潮和保护层计算公式:
V=п(D+1.033δ)*1.5D*1.033δ*1.05*N
S=п(D+2.1δ))*1.5D*1.05*N
N--法兰个数
1.033 1.5 1.05 系数
回复