正负零处圈梁(无楼板)能否当做地下室墙的铰接点
anhe02
anhe02 Lv.2
2009年10月27日 21:17:48
来自于砖混结构
只看楼主

砌体规范第6.1.2条设有钢筋混凝土圈梁的带壁柱墙或带构造柱墙,当b/s≥1/30时,圈梁可视作壁柱间墙或构造柱间墙的不动铰支点(b为圈梁宽度)。但是有的书上说圈梁刚度不足以当做不动铰支点,不能用作竖向构件的承载力计算,现在遇到一个半地下室条件如下:砖混地下室,正负零处只有圈梁没有楼板,墙体高度地上5米,地下3米,外墙370厚,圈梁、构造柱截面配筋都放大了,正负零处的圈梁能否作为地下室外墙的铰支座?

砌体规范第6.1.2条
设有钢筋混凝土圈梁的带壁柱墙或带构造柱墙,当b/s≥1/30时,圈梁可视作壁柱间墙或构造柱间墙的不动铰支点(b为圈梁宽度)。但是有的书上说圈梁刚度不足以当做不动铰支点,不能用作竖向构件的承载力计算,现在遇到一个半地下室
条件如下:
砖混地下室,正负零处只有圈梁没有楼板,墙体高度地上5米,地下3米,外墙370厚,圈梁、构造柱截面配筋都放大了,正负零处的圈梁能否作为地下室外墙的铰支座?
如果在正负零处圈梁(无楼板)当做地下室墙的铰接点,地下墙体的计算高度为3米,墙厚与基础的比值小于0.7,按部分嵌固考虑,计算的嵌固弯矩可以抵消部分土侧压力产生的弯矩,按偏心受压计算Ⅱ-Ⅱ截面,经核算偏心距为111mm,不大于0.6y,e/h为0.3,墙体高厚比12,查表得影响系数为0.31,N大于墙体自重及屋面传来的荷载,满足跨中截面承载力,
这样是否正确,
免费打赏
hajianyu
2009年10月27日 22:02:38
2楼
论坛里曾经有讨论过这个问题,但是最后没有权威的结论。故没有参考价值。
个人意见:不可以。
注意规范条文的适用范围
回复
chenying0219
2009年10月29日 11:33:29
3楼
为什么不可以把正负零处圈梁当作铰支点呢?满足规范6.1.2条要求啊。我也遇到类似的问题,计算地下室外墙时,墙超高(3m),墙厚370(墙长3.3m左右)不能满足要求,建筑又不想把墙做太厚,所以我在墙中间加了一道圈梁(配筋偏大些),想把墙分成两段,以满足计算,难道我这种做法不可取吗?对这种受力体系我也是很糊涂,希望高手指点一二。
回复
hajianyu
2009年10月29日 22:55:57
4楼
楼上的,这个时候更应该加强的是圈梁的刚度,而不是简单的配筋
回复

相关推荐

APP内打开