请教应该采用怎么样的热交换设备呢/?
cjqyg
cjqyg Lv.2
2009年10月27日 16:57:34
只看楼主

现在有个项目 原设计是用地源热泵制热水,然后用容积式交换器交换,供应会所洗浴用水现在情况是地源热泵水温55/50℃。二次侧要求出水45/50℃,只有5℃的温差。有什么好的解决办法吗

现在有个项目 原设计是用地源热泵制热水,然后用容积式交换器交换,供应会所洗浴用水

现在情况是地源热泵水温55/50℃。二次侧要求出水45/50℃,只有5℃的温差。

有什么好的解决办法吗
免费打赏
xrb791124
2009年10月27日 19:50:09
2楼
可采用直混式换热器
回复

相关推荐

APP内打开