请问大家中效一般用什么级别的?(欧洲标准)
aliang1230
aliang1230 Lv.2
2005年06月20日 07:10:37
只看楼主

高效过滤器应该用什么级别的中效来保护才能做到5年以上的使用寿命?大家一般在高效前面放哪一级别的中效和初效?

高效过滤器应该用什么级别的中效来保护才能做到5年以上的使用寿命?大家一般在高效前面放哪一级别的中效和初效?
免费打赏
wjzhang_031
2005年06月20日 07:57:18
2楼
我在高效前面用过以下组合:G4 F7; G4 F8; G4 F9.

你想高效用5年,那就用4级过滤,中效后面多一道亚高效,但是5年,是不是要求的长了一点?
回复
wjzhang_031
2005年06月20日 08:00:26
3楼
不过具体要看你的是什么系统了

如果你是新回风直接混合的那种,想5年不现实

但是如果新风单独处理,那么10年都行!
回复
deathgod007
2005年06月20日 09:17:18
4楼

新风单独处理的话,初中效废的都很快,半年不到就要换一次
回复
zht2004
2005年06月20日 20:00:13
5楼
高效过滤器应该用什么级别的中效来保护才能做到5年以上的使用寿命?

加大机组压头,多加N道中效???好象得不偿失啊!