冷风机不制冷
luodanwsk
luodanwsk Lv.3
2009年10月25日 22:52:10
只看楼主

冷风机不制冷1台新分体式风冷冷风机,用松下2K25S单相压机.现在工厂安装充冷媒(R22)后电流4.6A,高压17kg,低压7kg,蒸发器不制冷出风温度只比常温低4度左右.开始用膨胀阀后改用毛细管都不制冷.室内外机联结铜管:排气管用3分铜管(排气温度50度左右),液管用4分铜管(液体略比常温低,常温为30度左右).现在越加雪种压力都越高,出风温度越不低.请教大大们何因.两器散热面积都够,压机是新买的也不知是不是全新的不敢说.

冷风机不制冷
1台新分体式风冷冷风机,用松下2K25S单相压机.现在工厂安装充冷媒(R22)后电流4.6A,高压17kg,低压7kg,蒸发器不制冷出风温度只比常温低4度左右.开始用膨胀阀后改用毛细管都不制冷.室内外机联结铜管:排气管用3分铜管(排气温度50度左右),液管用4分铜管(液体略比常温低,常温为30度左右).现在越加雪种压力都越高,出风温度越不低.请教大大们何因.两器散热面积都够,压机是新买的也不知是不是全新的不敢说.
现在排气温度低,而且电流也小,但是现在冷媒不敢再加了呀,那样高低压就更高了呀,不知是不是压机有问题
免费打赏
yzhchlan
2009年11月09日 15:38:26
2楼
低压好像高了点,是表压还是绝对压力?
气管用3分,液管用4分,好像不是很合理吧?
查压缩机参数,4.6A 比压缩机正常电流是大了?
可能冷媒多了
回复
yujizhi
2010年05月07日 21:36:20
3楼
看表像,R22多了!不过不排除是毛细管没有匹配好缘故!
回复
jfzhileng
2013年04月25日 15:22:52
4楼
问问冷风机生产厂家
回复
cbm-12
2013年11月22日 09:37:34
5楼
建议把冷媒都全部放掉,重新打个高压氮气看看两边压力是否平衡,再重新开机加冷媒,比较正规:)
回复
hgdhgdhgd123
2014年10月07日 11:39:29
6楼
低压太高了 减少供液量试试
回复
制冷设备厂
2014年11月24日 17:17:29
7楼
建议:1、低压表观现象过高,是否膨胀阀(毛细管)匹配不合理,导致进入冷风机的制冷剂流量小,制冷效果不佳
2、考虑是否有脏堵,冰堵(这一点倒是表现为压力偏高)。
3、排除部分制冷剂,看低压是否回到正常值范围,制冷效果待观察
回复

相关推荐