图画的还是非常细的,小辈不过觉得有几个地方可以更完善下如:
1.给水干管上增加一些阀门
2.生活给水管及消防管上加自动排气阀
3.四五层办公室卫生间的立管排放位置可以调整下,里面的管道不好检修,可以排一个U字型
4.屋顶消防水箱处加设增压稳压泵
5.消防入户管处是否需要加止回阀?
6.排水系统图中出现部分1:50的字体
7.本人认为没有必要专门设一套水泵为屋顶水箱补水,用无负压给水补水既可
8.消防水箱出来没有必要设两个止回阀
9.配电室应加灭火器
10.缺雨水系统图纸
回复
25楼
本人毕业时间不长,能力有限,目前发现这几个地方需完善下,如提的有错误请前辈谅解.
回复
26楼
图画的还是非常细的,小辈不过觉得有几个地方可以更完善下如:
1.给水干管上最好增加一些阀门
2.生活给水管及消防管上加自动排气阀
3.四五层办公室卫生间的立管摆放位置可以调整下,里面的管道不好检修,可以排一个U字型
4.屋顶消防水箱处加设增压稳压泵,
5.消防入户管处是否需要加止回阀?
6.排水系统图中出现部分1:50的字体
7.本人认为没有必要专门设一套水泵为屋顶水箱补水,用无负压给水补水既可
8.消防水箱出来没有必要设两个止回阀
9.配电室应加灭火器
10.缺雨水系统图纸
11.水泵房最好补一个系统图,消防水池考虑通气管
本人毕业时间不长,能力有限,目前发现这几个地方需完善下,如提的有不对的地方请前辈谅解.