现在做一住宅,甲方为了底层(地下室)用作车库,要做框剪结构,7度设防,剪力墙要边框柱吗?边框梁很容易实现,关键边框柱,立面上不让外突,平面上不让内突,想做一些L型的剪力墙,不带端柱的,可以吗?《抗规》6.5.1条明确要加边框,但《高规》8.1.2条也说明剪力墙也可以单片布置,并没有要求加边框,请教。
现在做一住宅,甲方为了底层(地下室)用作车库,要做框剪结构,7度设防,剪力墙要边框柱吗?边框梁很容易实现,关键边框柱,立面上不让外突,平面上不让内突,想做一些L型的剪力墙,不带端柱的,可以吗?《抗规》6.5.1条明确要加边框,但《高规》8.1.2条也说明剪力墙也可以单片布置,并没有要求加边框,请教。
12楼
建筑抗震设计规范GB 50011-2001条文说明
门洞边的端柱,受力复杂且轴压比大,适当增加其箍筋构造要求。
回复
13楼
框架剪力墙结构中的剪力墙宜设计成周边有梁柱(或暗梁暗柱)的带边框剪力墙,暗梁高度为墙厚的2倍,暗粱配筋宜满足本层竖向荷载承载力要求,且应满足框架梁相应抗震等级的最小配筋率要求.
回复
14楼
住宅一般采用剪力墙结构,不采用方柱,就是剪力墙结构,剪力墙结构就可不做边框柱
回复
15楼
框剪结构做好做边框柱
回复
16楼
应该要带的
回复
17楼
当然可以不带边框柱
回复
18楼
抗规上是规定的,高规上没有规定,而且和审图的老总们可以商量的,呵呵,在我们这里是这样
回复
19楼
个人觉得必须加边框
回复
20楼
边框架是一定要设的。
边框柱宜同其他柱。至于边框梁是做框架还是暗梁取决于设计者自身,因为两者都是可以的。但是要满足各自设计规定。
回复
21楼
抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,
回复