S7200之开机报警问题
ylight
ylight Lv.2
2009年10月23日 21:07:53
只看楼主

标题写得不是很清楚,但我遇到的情况有点诡异,没法在标题里表达明白。系统:PLC是s7-200 XPCN,扩展模块有4个,分别是EM223-16DI/16DO,EM223-8DI/8DO,EM231-4AI,EM231TC-4(接热电偶),供电模块是SITOP系列,很小的系统,程序也不复杂。问题:系统有1报警喇叭,以供气体浓度超标及烟雾报警时发声提示用,报警喇叭电源是24VDC,直接接在EM223-16DI/16DO的一个输出通道上,现在只要给系统上电开机,报警喇叭就响,而且是通过气体超标的那个报警输出通道,可是环境中并不存在报警条件,无烟雾报警,气体浓度也不超标,在程序中显示的值也正常。试了很多次,都是这样,实在是搞不明白了,请大家指点。

2009年10月26日 11:58:53
2楼
又不是200的毛病,估计是你的模拟量输入没有吧,这样很多报警器直接就报警了。
回复
ylight
2009年10月28日 18:05:56
3楼
模拟量输入没有问题,但在监控状态下,开始系统时,可看到这个输入值有个瞬间跳动,从而触发了报警,那一瞬间之后一切正常。现在程序里加了个延时1秒报警,避掉了这个跳动,问题算是解决了。

怀疑是系统加电瞬间对其有影响,但为什么会产生这个现象目前还未知,屏蔽接地啥的都没有问题,不知这种干扰从何而来。
回复
姜振祥
2009年11月04日 09:04:22
4楼
模拟量没有就报警啊,真的不可思议啊
回复
summer-shine
2010年03月28日 09:59:14
5楼
模拟量没有就报警啊,真的不可思议啊
回复
yjig
2010年03月28日 19:54:32
6楼
模拟量很容易受到干扰,非常正常,你采用1S的延时避开,也就相当于滤波处理。