大金变频多连,一内机没开,却在制冷,内机都结冰了,是怎么回事啊?

大金变频多连,一内机没开,却在制冷,内机都结冰了,是怎么回事啊?
免费打赏
hero_2008
2009年10月27日 13:50:24
2楼

我来做个分析
这个现象估计是由于你的内机控制电磁阀失控打开了或者是不回位了,使得制冷剂通道长期处于打开状态。表面上是你这台内机没打开,但实际上蒸发器已有制冷剂循环,在风机没开的情况下,制冷剂没有进行充分的热交换,蒸发器表面自然结冰了。
建议:重点检查电磁阀或电磁阀供电回路。
回复
lcming0212
2010年11月28日 17:12:38
3楼
楼主所说的是不是有其它内机开着,且在制冷状态,如果是这种情况,在室内多联机系统会因为该室内机(结冰的室内机)电子膨胀阀无法关死(室内机未开机时,制冷正常情况是室内电子膨胀阀是关闭的)而造成有不断制冷剂流过,而室内机由于没有开机,室内机风扇不运转,无法把室内机的冷量带走;空气中水蒸气被冷凝成水附着在翅片上后,进一步冷却至零度以下就会在室内机翅片上结霜结冰。
回复
mkm1000
2010年11月29日 18:59:26
4楼
可能是低压系统向高压系统漏,检查系统管路中的阀门。
回复
adingkgb
2010年11月29日 22:31:14
5楼
制冷时,VRV系统中不运行的内机电子膨胀阀应该关死。从楼主的描述来看,可能电子膨胀阀没有完全关闭。
但制热时,为了防止制冷剂在不运行的室内机聚集,所以不运行的室内机电子膨胀阀也会间或打开一点(用手摸内机热交换器可以感到是热的)