目前有个项目为商业写字楼和公寓的综合体,采用常规的电制冷水冷冷水机组。商业冷负荷800RT,写字楼冷负荷1500RT,公寓冷负荷500RT。请教各位大侠,冷水机组应该选几台,各自容量为多少?选择的理由是什么?
目前有个项目为商业写字楼和公寓的综合体,采用常规的电制冷水冷冷水机组。商业冷负荷800RT,写字楼冷负荷1500RT,公寓冷负荷500RT。请教各位大侠,冷水机组应该选几台,各自容量为多少?选择的理由是什么?
2楼
建议用鸿业做一个负荷计算模型,看一下24小时三个物业负荷叠加的情况,确定总冷量。
建议3X900RT. 其中一台选变频冷机。
原因:
1.工作日白天,三个物业都供冷,根据负荷情况开两到三台。
2.工作日夜间,仅公寓供冷,开一台变频。
3.周末,仅公寓和办公加班供冷,开一台变频。
回复
3楼
还有人发表意见吗?
回复
4楼
我建议选“三大(离心机)一小(螺杆机)”4台机子,螺杆机专门用于夜间负荷。
回复
5楼
那如果出现离心机和螺杆机的同时启动,一大一小水泵并联,水泵工况会影响非常大,如何处理呢?
回复
6楼
版主说了:3大1小中的小机(螺杆机)专用于夜间运行,此时3台大机不开;3台大机专用于白天运行,此时小机不开。任何时候都不存在大、小机并联运行的问题。
回复
7楼
那岂不是冷机的总容量要超配哦?
回复
8楼
学习学习!!!:)
回复
9楼
学习学习!!!!!!
回复