膨胀阀问题急?????
liangtao080801
2009年10月22日 19:58:57
只看楼主

膨胀阀问题急?????大家好:我第一次用热力膨胀阀匹配系统,出现蒸发器出口温度波动较大(过热度最小4度,最大14度)是不是阀选大了或小了怎么解决?我知道用阀肯定会有些波动(阀自己调整,但这个波动在5度左右,太大了)。如果调整冷媒量或静态过热度能行吗?急??????????????????????????????????????????

膨胀阀问题急?????
大家好:
我第一次用热力膨胀阀匹配系统,出现蒸发器出口温度波动较大(过热度最小4度,最大14度)是不是阀选大了或小了
怎么解决?我知道用阀肯定会有些波动(阀自己调整,但这个波动在5度左右,太大了)。
如果调整冷媒量或静态过热度能行吗?
急??????????????????????????????????????????
免费打赏
liangtao080801
2009年10月22日 20:29:56
2楼
也就是说阀制冷量时大时小,
回复
yzhchlan
2009年10月23日 13:44:54
3楼
这也要看您的系统负荷是否变化很大?
回复
liangtao080801
2009年10月24日 22:14:05
4楼
系统负荷无变化
后调大静态过热度解决,但不知原因
另如果静态过热度过小,会出现什么现象,请详细说一下
回复
jnshizhu
2010年02月03日 16:15:15
5楼
都不说系统配置,怎么知道你的阀是不是大了?
通常,阀过大会造成系统震荡的,
调大过热度能解决,可能和你说的一样,是阀大了
回复
yzhchlan
2010年02月04日 10:49:16
6楼
楼上的朋友说得对,阀过大会频繁开关,系统产生振荡。
最好说说具体的系统设计。
回复
hqh1981
2010年10月18日 00:16:42
7楼
好事情,支持!
回复
lantian-2010
2010年10月18日 10:17:25
8楼
上面几位同行朋友们说得很清楚了,楼主应该把系统说清楚才能把楼主的问题解决啊,期待楼主把系统说清楚让同行朋友们给你些解决的办法:handshake
回复
yin13006853669
2010年10月20日 12:41:07
9楼
好像是阀大了,
回复
hqh1981
2010年10月21日 00:11:45
10楼
很好,很强大
回复

相关推荐

APP内打开