由于本周末要更换一套220KV线路的两套保护,今天粗略的看了一下图纸,在看到母差到本线路的跳闸回路、断路器辅助保护中的三相不一致保护和充电保护的跳闸出口回路时 发现图纸设计的是都是取自操作电源的空开,而失灵保护的跳闸正电却是取自经压力监视(压力低禁跳)的接点。另外去开关机构本身的就地分合的正电也是直接取自操作电源空开的下面。在这里我有一个疑问:既然同是去跳闸,为什么有的回路经压力闭锁禁跳,而有的回路却不经,请大家给与解答。我个人感觉应该是都经压力低禁跳闭锁的。不知道想法对不?
