大家都知道制冷机的制冷量跟冷冻水量成正比,跟冷冻水进出口温差成正比,而冷冻水量又跟冷冻水进出口压差的平方根成反比,所以制冷机的实际制冷能力应该是(冷冻水实际压差除以额定压差)的平方根再乘以(冷冻水进出口实际温差除以额定温差)再乘以额定制冷量。可是不知道为什么我算起来老是实际制冷量会大于额定制冷量,请教各老大,不知道我这样算是不是有错啊???

大家都知道制冷机的制冷量跟冷冻水量成正比,跟冷冻水进出口温差成正比,而冷冻水量又跟冷冻水进出口压差的平方根成反比,所以制冷机的实际制冷能力应该是(冷冻水实际压差除以额定压差)的平方根再乘以(冷冻水进出口实际温差除以额定温差)再乘以额定制冷量。可是不知道为什么我算起来老是实际制冷量会大于额定制冷量,请教各老大,不知道我这样算是不是有错啊???
免费打赏
dongzhesheng@co163
2005年06月18日 19:11:37
2楼
“冷冻水量又跟冷冻水进出口压差的平方根成反比”,这句话是不对的。应该是“冷冻水量跟冷冻水进出口压差的平方根成正比”。
回复
dongzhesheng@co163
2005年06月18日 19:14:04
3楼
冷冻水量跟冷冻水进出口压差的平方根不是成反比,而是成正比。
回复
zychi520
2005年06月25日 15:06:55
4楼
呵,是我打错了,是成正比,可是不知道怎么回事我算起来还是有点不一样啊???
回复
dongzhesheng@co163
2005年06月29日 00:31:51
5楼
对于新机组,蒸发器在额定流量下的实际水阻会小于产品样本上提供的额定水阻,此时按楼主公式计算的实际冷量值应更小(小于真实的冷量)。但如果是旧机组,由于蒸发器在额定流量下的实际水阻会超过了产品样本上提供的额定水阻,就会使得计算冷量貌似较大(大于真实冷量)。
总之,楼主给出的公式理论上似乎正确,实际应用则不可靠。