壁挂炉设计扬程不够怎么办?
bzl7178
bzl7178 Lv.3
2005年06月18日 10:00:20
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位大侠:燃气壁挂炉设计当中,扬程一般4米左右,地板采暖不够怎么办?

请教各位大侠:燃气壁挂炉设计当中,扬程一般4米左右,地板采暖不够怎么办?
niuweig
2005年07月18日 10:24:53
12楼
壁挂炉厂家一般在推荐产品的时候会为用户考虑水泵扬程问题,如果没有考虑可以要求厂家换水泵,最后才是考虑另加管道泵.比较正规和有实力的厂家不会让自己的产品有诸如扬程不够这样的问题出现,本来壁挂炉的市场就很小,自己怎么也不能堵自己的销路.
回复
li_wentao
2005年07月18日 11:32:15
13楼
真正的地暖应该在分水器上加混水装置,也叫气候控制中心,燃气炉始终运行在95——70高效区。但是我们国内考虑成本因素普遍让炉子运行在低温状态。这样做容易引起炉膛内烟气冷凝,冷凝水进而腐蚀炉内金属部件。很不可取的。但是一套卡来菲的控制中心最便宜也要几千元。还是发展国内的制造业和控制水平吧。
回复
gaolegao
2005年07月26日 14:52:44
14楼
很简单加循环水泵
回复
zuocp
2005年07月28日 16:16:47
15楼
扬程一般5~7米吧!
回复
lhd7758
2006年05月19日 10:14:49
16楼
我现在也在为这问题发愁,要是三层楼的别墅,光用壁挂炉可以吗?
回复
275647393
2006年05月19日 12:26:08
17楼
楼上说的5米是没有考虑水流量,实际你看泵曲线在5米扬程时就没有流量了,壁挂炉实际最大扬程在3.5m-4米之间,如果系统管路损失超过的话需要加泵,在系统的入水口串联一个泵,这个泵参数要和锅炉的接近,需要和锅炉的水泵进行联动,有问题可以找我咨询。QQ:275647393
回复
f_jg2003
2006年05月19日 18:46:20
18楼
不知你的地暖是否已经施工完毕,如果没有,可以改短地暖环路,并加大主管道管径。另外如果循环泵的扬程差的不多,则可按温差稍大点来算一下看能否满足要求,当然这仅在特殊情况下,设计当中还是不宜采用大温差的,因为规范不允许温差大于10度。
回复

相关推荐

APP内打开