壁挂炉设计扬程不够怎么办?
bzl7178
bzl7178 Lv.3
2005年06月18日 10:00:20
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位大侠:燃气壁挂炉设计当中,扬程一般4米左右,地板采暖不够怎么办?

请教各位大侠:燃气壁挂炉设计当中,扬程一般4米左右,地板采暖不够怎么办?
h001
2005年06月18日 18:20:28
2楼
扬程一般应该是5米或7米,大多数情况下够用了,否则只有加泵了。
回复
275647393
2005年06月20日 11:43:01
3楼
在系统上串联一个相同参数的泵就可以解决啊.
回复
newwp37
2005年06月20日 13:39:08
4楼
加泵,注意最好加在炉子的出口,否则炉子有可能承受不了。
回复
qylx
2005年06月20日 13:52:47
5楼
加泵解决。
回复
gzh1982
2005年06月20日 17:44:36
6楼
那样加泵,岂不是占空间??
回复
xhf8080
2005年06月22日 09:10:18
7楼
肯定要进行改造,就是加压泵
回复
mafuxing2000
2005年07月06日 21:53:53
8楼
只有加泵才能解决,不过采暖炉一般都是两用的,水泵的控制要与锅炉同步。也就是说在用热水的情况下,你加的那台泵要停止工作
回复
njzxh
2005年07月07日 09:16:33
9楼
壁挂炉的扬程在额定流量下,扬程远不到4M,串联泵道理上是行得通的,但实际上很容易出现气蚀的问题.
不过地板采暖一般水阻很小.
如果项目水阻很大,还是考虑用二次热比较稳妥.
回复
bzl7178
2005年07月11日 10:19:41
10楼
请问:二次热比是怎么回事?
回复
njzxh
2005年07月11日 11:53:49
11楼
二次热在你这个项目里就是加一个板换或者混水阀之类的换热交置,壁挂炉到换热装置叫一次热,换热装置后的叫二次热....
回复

相关推荐