层流病房送风天花的问题
馋嘴胖兔子
2009年10月21日 15:36:23
只看楼主

1.请问层流病房,布置送风天花,满布比是不是至少应该达到80%?2.如果要求了在工作面的风速,从送风点开始,到工作面,是有一定距离的,那么这个风速的衰减应该如何计算呢?我现在知道的是送风点的风速。谢谢各位!

1.请问层流病房,布置送风天花,满布比是不是至少应该达到80%?
2.如果要求了在工作面的风速,从送风点开始,到工作面,是有一定距离的,那么这个风速的衰减应该如何计算呢?我现在知道的是送风点的风速。
谢谢各位!
免费打赏
af6886
2009年10月22日 00:33:59
2楼
规范上要求满布比至少达到60%以上,但气流组织一定要合理,如不能垂直流,则至少是两侧均匀回风,而且层流病房要求在病人的头部风速不低于0.3M/S.这个是要注意的,这种层流的风速衰减是不可避免的,暂时没什么好办法,除了加在送风外
回复
馋嘴胖兔子
2009年10月22日 09:35:04
3楼
恩,非常感谢。我们现在做的可以做垂直流。衰减肯定是不可避免的,那么应该怎么计算出风口的风速呢?
回复
afa0818
2009年10月22日 18:36:11
4楼
衰减好像还没考虑过的,就好像是百级手术室一样的
回复
af6886
2009年10月25日 17:13:16
5楼
目前我所接触的做层流的公司内,在工作面上能够达到指定风速的不多,一般只是要求出风口风速,如果能够做垂直流的话,衰减是不会太大的
回复
馋嘴胖兔子
2009年10月26日 14:44:26
6楼

恩恩,比如说,我现在做的是血液以及呼吸的层流病房,这些病房会因为功能的不同,而造成出风口风速不同吗?我把出风口风速取在了0.25~0.3m/s,合理吗?谢谢~
回复
wj-2005714008
2011年10月12日 15:31:57
7楼
为何这么少人讨论呢??正在做不知道如何设计。。悲剧!
回复
baby200100
2011年10月13日 21:40:35
8楼
求购空气净化设备,实验室设备和空气过滤器点击 http://mindgync.blog.163.com/ 。生产厂家直销!!东莞雅宁净化科技有限公司生产厂家直销!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开