技术问答:为什么电动机一般不接地或接中线?
king
king Lv.8
2005年06月18日 08:23:32
只看楼主

yesme:技术问答:为什么电动机一般不接地或接中线?梦别关山:电机不接地的说法错误,一般都要求接地.电机进线方式有两种:星形和三角形.角形无须中性线.星形自然形成中性点,当然如果你不怕麻烦也可以再接一根.dywh:你是说的电机绕组不接地还是电机外壳不接地?三相电机当然是不需要中性线的,单相电机当然是要有零线的。电机外壳我国一般是接零保护,零线进车间时要重复接地。三相五线制有一根线是专门做保护零线的。电机接零是为了增大电机发生碰壳故障时的电流,以便开关跳闸。

yesme:技术问答:为什么电动机一般不接地或接中线?

梦别关山:电机不接地的说法错误,一般都要求接地.
电机进线方式有两种:星形和三角形.角形无须中性线.星形自然形成中性点,当然如果你不怕麻烦也可以再接一根.

dywh:你是说的电机绕组不接地还是电机外壳不接地?
三相电机当然是不需要中性线的,单相电机当然是要有零线的。
电机外壳我国一般是接零保护,零线进车间时要重复接地。三相五线制有一根线是专门做保护零线的。电机接零是为了增大电机发生碰壳故障时的电流,以便开关跳闸。

yesme:我是说的是电机绕组不接地,电机外壳当然必须接地。在接触的电机中,基本上是看不到有Y形绕组中性点接地或接零,而且当发电机用作同步电机时,既使原来接地也要将接地点断开。
互感器
2005年06月18日 18:29:31
2楼
又是聊天记录
回复

相关推荐