住宅规范定,进户内总开关应与零线同时分断开关,如户电负荷为6KW,-32/1P+N;-32/2P
住宅规范定,进户内总开关应与零线同时分断开关,如户电负荷为6KW,-32/1P+N;-32/2P
2楼
1p 仅提供相线的短路、过载、隔离、控制等保护或者说是具有这样的功能。(断开相线)
1p+n 仅提供相线的短路、过载、隔离、控制等保护或者说是具有这样的功能。(断开相线+n线)
n 线是因为相线回路出现故障(相线与其他相线发生短路等故障)才一起跳掉,自己本身并无此功能。(如果
邻近回路的相线与本回路的n线短路,则本回路不会跳闸)
2p 提供相线、n线的短路、过载、隔离、控制等保护或者说是具有这样的功能。(断开相线+n线)
不管相线、还是n线出现故障都会跳闸 。
(如果邻近回路的相线与本回路的n线短路,本回路立即跳闸)
进户内总开关建议用2p的隔离开关(单相供电)!原因见图籍05SDX006(本图籍为试行图籍,约束力不强)