入低压电器这行一直搞的都是塑壳断路器这个产品,心里一直存在一个疑惑,针对现在的电网特点,到底要求塑壳断路器具备多大的分断能力比较合理、经济,因为现在元件厂商的低分断和高分断断路器的价格是差很远的,塑壳断路器主要作为分支开关使用,在哪些方面需要做更多的改进,希望论坛中各位塑壳断路器的使用者,多提提宝贵的意见。

入低压电器这行一直搞的都是塑壳断路器这个产品,心里一直存在一个疑惑,针对现在的电网特点,到底要求塑壳断路器具备多大的分断能力比较合理、经济,因为现在元件厂商的低分断和高分断断路器的价格是差很远的,塑壳断路器主要作为分支开关使用,在哪些方面需要做更多的改进,希望论坛中各位塑壳断路器的使用者,多提提宝贵的意见。
免费打赏
qiqi19801209
2009年10月21日 16:47:24
2楼


哥们,分断能力是由系统决定的,所以你必须迎合系统的要求;

厂商之所以做那么多档次,就是要对于某个容量的系统提供最合理的分断能力的元件;
回复
zyct
2009年10月22日 13:25:12
3楼
分段高 制造难 价格高 选个适当的比较合适
回复
xiao86318
2009年10月24日 14:24:42
4楼
我查了下资料,2500KVA的变压器低压侧短路电流约为65KA,现在的框架断路器分断能力基本上都能达到80KA以上,请问其下端的塑壳开关的分断需要达到多少才可以满足要求呢?现在很多厂家标的分断指标也不一定就是实打实的数据,所以我想知道现在常规配电系统中支路的短路电流到底能得到多少?
回复
lingyanghust
2012年03月23日 20:01:12
5楼
的确, 像施奈德的NSX分断能力都达到150ka, ABB号称200kA, 用在啥地方
回复
liuiping
2013年10月15日 16:39:01
6楼
xiao86318 发表于 2009-10-24 14:24 我查了下资料,2500KVA的变压器低压侧短路电流约为65KA,现在的框架断路器分断能力基本上都能达到80KA以上, …框架断路器分断能力大于变压器低压侧短路电流即可。