我上周在做一些备件,涉及到转换开关的型号,LW5--16D1041/4G、LW5--161031/4等,我们的厂里的型号没有这么具体,而我上面所说的再我们厂里都算是4节的。也就是说斜杠后面的4代表4节,但具体到实际就不能这么报了,单它前面的究竟代表什么意思??我在现场看到这两个开关没有什么区别呀。。那位高手能详述一下。。。。。。。。
我上周在做一些备件,涉及到转换开关的型号,LW5--16D1041/4G、LW5--161031/4等,我们的厂里的型号没有这么具体,而我上面所说的再我们厂里都算是4节的。也就是说斜杠后面的4代表4节,但具体到实际就不能这么报了,单它前面的究竟代表什么意思??我在现场看到这两个开关没有什么区别呀。。那位高手能详述一下。。。。。。。。
2楼
不同厂家命名刚法略有差异,最好是去看看样本
回复
3楼
开关是没有区别
里面就不一样了,各个档位接通顺序不同
回复
4楼
看接点接通的图
回复
5楼
谢谢各位大哥:你是指里面的常开常闭接点的数目不同,但我再现场查的时候常开常闭的接点是一样的...
回复
6楼
看样本上面开关接点图
回复
7楼
最好是哪位大哥能给传一些资料,你们还是没有有把我上面所说的疑惑给解决,,,它前面的字母是什么意思,????谁能把这点给讲清楚??????????
先谢过了!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
8楼
字母应该是手柄旋转角度,我以前有本资料,帮你查吓................
回复
9楼
最好是哪位大哥能给传一些资料
回复
10楼
表1 操作方式 特征代号 操作手柄位置
自复型 A 0° 45°
定位型 B 45° 0° 45°
C 0° 45°
D 45° 0° 45°
E 45° 0° 45° 90°
F 90° 45° 0° 45° 90°
G 90° 45° 0° 45° 90° 135°
H 135° 60° 45° 0° 45° 90° 135°
I 135° 60° 45° 0° 45° 90° 135° 180°
J 120° 90° 60° 30° 0° 45° 60° 90° 120°
K 120° 90° 60° 30° 0° 45° 60° 90° 120° 150°
L 150° 120° 90° 60° 30° 0° 45° 60° 90° 120° 150°
M 150° 120° 90° 60° 30° 0° 45° 60° 90° 120° 150° 180°
N 45° 45°
P 0°
回复
11楼
非常的感谢10楼的兄弟,谢谢你的解答!!!!急别人之所急!!!!
回复