想问问论坛有没有搞这个项目的?异步电机节能的可行性怎么样?需要什么样的条件才能有比较理想的节能效果呢?请做异步机节能的兄弟姐妹进来讨论讨论。这个话题。是不是骗人的啊?
想问问论坛有没有搞这个项目的?异步电机节能的可行性怎么样?需要什么样的条件才能有比较理想的节能效果呢?请做异步机节能的兄弟姐妹进来讨论讨论。这个话题。是不是骗人的啊?
2楼
没有弟兄姐妹是做过这行的吗?我自己顶一顶。版主呢?
回复
3楼
理论上同步电动机比异步电动机损耗要小一些,如果电机功率较大的话(90千瓦以上)可以考虑用稀土同步电动机替代。另外,看电动机带的是什么负载,如果是风机、水泵之类的看平常运行条件下风门、阀门是否全开,如果不全开,可考虑上变频。
回复
4楼
楼上的有没有做螺杆空压机的变频改造的经验啊?没有搞过,无从下手。
回复
5楼
不好意思,没有做过这样的项目。不过以前在网上看到过这方面的资料,楼上可以找一找。不过空压机一般都是压力升到一定程度自动卸载,掉到一定程度自动加载,个人觉得上变频节能意义不大,变频只能让空压机运行平稳一些,降低维护工作量。
回复
6楼
要看负荷情况吧,有些空压机压力达到后电机就空载运行,有些是电机停。楼上说的的小空压机吧,我说的是大型空压机来着,132kw~200kw的 要不怎么强调是螺杆的?小小空压机就肯定是停机了。
回复
7楼
楼主看来是没见过小功率的螺杆空压机呀!22KW的我们用了三台。
回复
8楼
我们这里有几台螺杆空压机用变频的 基本上是用传感器至PID调节器至变频吧 变频的PID强大的话也可以直接用内置PID 主要是看你生产需要的压力值多大,进行整定呗 我们这里需要的压力波动小,所以P、I、D的值要好好摸索 希望能对你有所帮助!!
回复
9楼
通过变频器调(降)速,实际上是减少电动机的输出功率,与“低压三相异步电动机节能”无关。关于降速节能的方法还有很多,变频器不是最佳的选择。
如果改造“大马拉小车”的电动机,这是改变电动机的负载率,使电动机的实际运行效率落在“经济运行效率”之内,这才是真正的“低压三相异步电动机”本身节能。
这两者都可以达到“节能”的目的,但依据的原理是不同的。
回复