请高手指教智能电气设备中RS485接口的A、B、GND三端接法
liyuejun202
2009年10月20日 09:14:58
只看楼主

智能电气设备中RS485接口的A、B、GND三端接法,我查阅网络没有人给予明确的答复,现我们的接法是:A、B用一对双绞线,GND不接,双绞线屏蔽层接柜体地,网络中有1、A、B用一对双绞线,GND与双绞线屏蔽层一起接柜体地;2、A与地用一对双绞线;B与地用一对双绞线,双绞线屏蔽层接柜体地,请高手指教哪中接法合理!如有更合理的接法请给予说明。

智能电气设备中RS485接口的A、B、GND三端接法,我查阅网络没有人给予明确的答复,现我们的接法是:A、B用一对双绞线,GND不接,双绞线屏蔽层接柜体地,网络中有1、A、B用一对双绞线,GND与双绞线屏蔽层一起接柜体地;2、A与地用一对双绞线;B与地用一对双绞线,双绞线屏蔽层接柜体地,请高手指教哪中接法合理!如有更合理的接法请给予说明。
免费打赏
liyuejun202
2009年10月20日 11:15:08
2楼
没人顶,只好自己顶了
回复
liyuejun202
2009年10月21日 12:36:53
3楼
问题太简单了吗?,为何没人答复???
回复
fangs_6009
2009年11月20日 14:04:09
4楼
偶然看到这个贴子,一个月了不知道你用起来没有。你说的接法应该不对,485设备的A、B对应接其他485设备的A,B。所有设备GND要和电源的GND共起来(电信号不共地,哪儿来高低电平之分?),如有多太设备最好如附件中图的接法,线太长的话还要接匹配阻抗。仁兄不是搞电气的吧?
回复
liyuejun202
2009年11月21日 08:45:21
5楼


RS-485接口的A、B端靠差动传输信号,好像与设备和电源的GND共点无关,我的接法通讯调试没问题,只是哪个抗干扰能力强不知道?