补偿器的安装
wrl1023@co163
2005年06月17日 11:02:25
来自于中央空调
只看楼主

我们3百米长的厂房,冷冻水管(6-12度)管径400,直管部分长达200米,设计院没有采用补偿器,原因如下:1、采用补偿器,管道伸缩的水平力很大,结构没有办法承受,需要做结构加固。2、冷冻水引起的管道收缩,由于管道本身管径很大,引起的收缩量较小,基本可以忽略,如果是热水,则必须要加。3、在200米的直管中,有个上升弯头,可以抵消这部分伸缩量。设计院也举例说,做了补偿器的工程,导致所有支架变形,效果不好。

2005年06月17日 14:13:18
2楼
先侃侃设计院的管道推力计算书!
再看看支架选型的计算数据,
数据没矛盾,操那么多心干啥啊!!
回复

相关推荐