对于就地补偿的电动机,为什么开机的时候先开补偿电容,关机的时要先关补偿电容?

对于就地补偿的电动机,为什么开机的时候先开补偿电容,关机的时要先关补偿电容?
lh1996
2005年06月17日 14:42:52
2楼
没有人知道???
回复
小电容美眉
2005年06月17日 14:45:00
3楼
好象没这一说吧?你在哪听说的?就地补偿应统一控制断电,电动机的线圈做电容的放电回路。
回复
小电容美眉
2005年06月17日 14:50:54
4楼
哪果你那里是特殊场合,可能会引起电容放电给没停止的电动机,行成四象限的发电机状态,造成过电压。也可以先切掉电容器。
回复
netease
2005年06月18日 11:01:33
5楼
怕由于电容器存有电荷与电动机形成自励,所以补偿容量小于电动机空载容量就可以避免,
一般取0.9倍就没关系.
回复
crystal_04_29
2005年06月18日 21:18:53
6楼
关于就地补偿,我有一个问题想请教一下
电容补偿器和进相机有什么不同?
回复
小电容美眉
2005年06月20日 08:19:03
7楼

你说的是不是同步调相机?
回复
小电容美眉
2005年06月20日 08:21:13
8楼
同步调相机,不仅有电容器发出无功的功能,还有电抗器吸收无功的功能。应设在发电厂及大型变电所。