请问R-717雪种的特性?
davidalai0001
2005年06月17日 01:49:00
只看楼主

请问R-717雪种的特性???可以用在什么机组上???

请问R-717雪种的特性???可以用在什么机组上???
xyzjm12
2005年10月05日 22:59:12
12楼
制冷剂:R717(氨)
使用温度范围:中、低温
压缩机类型:活塞式、离心式
用途:冷藏、制冰
备注:在普通制冷领域






回复
huanreqi
2007年02月22日 17:54:10
13楼
向楼上的大侠致敬!多谢你的见解!
回复
kang9815
2007年03月05日 12:53:39
14楼
R717在使用上与氟利昂系列上有比较大的区别,
不过R717对大气臭氧没有破坏
R717制冷系统没有干燥过滤器与氟利昂制冷系统有干燥过滤器
R717制冷系统很少是全自动控制的,氟利昂制冷系统全自动控制的很多
回复
jinan115
2008年04月22日 13:31:38
15楼
氨的性质及防范措施:
1.氨的物理性质
氨(NH3),是目前使用广泛的一种中压中温制冷剂。氨的分子量17.03,标准状况下凝固温度为-77.7℃,蒸发温度为-33.3℃,在常温下冷凝压力一般为1.1~1.3MPa,为无色而有强烈刺激气味的气体。氨极易溶于水、乙醇和乙醚。
2.氨的化学性质
氨的水溶液由于形成氢氧化铵而呈碱性。氨对钢铁不起腐蚀作用,但氨液中含有水分后,对铜及铜合金有腐蚀作用。
氨可燃,燃烧时,其火焰稍带绿色;氨有较强的毒性和可燃性。若以容积计,当空气中氨的含量达到0.5%~0.6%时,人在其中停留半个小时即可中毒,达到11%~13%时即可点燃,达到16%时遇明火就会爆炸。如果氨制冷系统中含有较多空气,也会引起制冷装置爆炸。

氨气的毒性和爆炸浓度:
体积含量% 0.0026 0.0053 0.07 0.5~0.6 16~25
现象 允许浓度 开始感觉 刺激眼睛 半小时内中毒 发生燃烧爆炸
3.预防措施
操作人员按时巡检,确保设备、管路、阀门不泄漏。设备管道要严格密封,可用氯水、浸过盐酸的布(遇氯生成氯化铵白烟)或靠其臭味检漏。机房必须通风,必须有橡胶手套,放毒面具,胶鞋及救护药品。必须配备灭火器等消防器材。
4.救护措施
a,漏氨处理措施
如果发现高压管路漏氨,应停止运行压缩机,卸压后进行补漏。
b,氨中毒处理措施
氨主要是通过呼吸道吸入,此外,也可以通过皮肤吸收。吸入高浓度氨气引起咳嗽、恶心、头痛、胸疼、呼吸急促、眩晕、窒息感、胃疼、闭尿等症状。
吸入氨气咳嗽时,可用湿毛巾,或食醋弄湿毛巾捂住口鼻,可以减轻氨对呼吸道的刺激程度。(氨易溶与水,溶与水显弱碱性,可用弱酸中和)严重时硼酸水滴鼻漱口,喝柠檬汁,但切勿喝白开水。
吸入氨气的患者应立即转移到通风区安置休息并保暖。呼吸微弱或停止时立即进行输氧或人工呼吸。并速叫医生来诊治。
此外,液氨溅到皮肤上会冻伤皮肤,必须迅速用清水冲洗,严重者叫医生来诊治。

回复