高压开关柜在什么情况下,哪些场合需要有欠压脱扣? 我看到有些地方高压侧停电后高压配电柜不会自动跳闸,高压侧电来了后就直接通了 低压电力变压器就直接带电了.
高压开关柜在什么情况下,哪些场合需要有欠压脱扣? 我看到有些地方高压侧停电后高压配电柜不会自动跳闸,高压侧电来了后就直接通了 低压电力变压器就直接带电了.
2楼
突然来电会发生意外或可能发生意外的,都须考虑电源断电后相应的断路器应自动跳闸,防止出现意外情况发生。
回复
3楼
比如控制高压电容器回路的开关一般带欠压脱口器。
回复
4楼
:victory:
同时提醒楼主,配失压脱扣需考虑系统电压波动范围,最好配延时的:lol
回复
5楼
只要突然来电就有可能发生事故的,就得装这个东东。
对比的是,居民小区一般不用装的,不然很麻烦,停一次电,就得开一次箱子。。。:lol
回复
6楼
“高压开关柜在什么情况下,哪些场合需要有欠压脱扣?”是外行话,高压是没有“欠压脱扣”的,脱扣二字一般都是低压断路器上的机构,高压叫“低电压保护”,如果进线装了“低电压保护”,当母线电压低于额定电压65%时,电压继电器跳开,其常闭接点接通中间继电器,中间继电器(接点)接通“低电压保护出口压板”到断路器的跳闸线圈,使断路器跳闸。
一般高压进线(无BZT时)是不装低电压保护的,只有电机回路装低电压保护。
回复
7楼
高压变配电室根据一般经验和实际需要,进线柜和变压器柜不设低电压保护,停电时断路器可不跳闸,来电时变压器可直接供电恢复照明,便于组织生产。但直接驱动电动机的高压柜必须装设低电压保护,防止来电时电动机直接运转,将发生不可预见的事故。电容器柜一般也要装设低电压保护,防止来电后,负荷很轻时,出现过补偿现象。顺便说一句,一般低压配电室,低压总受断路器也不设失压跳闸,来电时有照明,便于组织生产。各配出的控制柜靠本身的接触器实现零压保护,来电时不能自动运转。不会发生事故。
回复