关于GCK柜,请教一个问题。
红苹果
红苹果 Lv.14
2009年10月19日 09:38:34
只看楼主

关于GCK柜,我了解不是太多的,现在甲方要求在厨房增加一台GCK柜子,要求双电源进线,手动切换。现在负荷是:蒸饭车 9KW 2台开水炉 9KW 2台售饭车 6KW 3台电饭档 6KW 1台和面机 2KW 1台备用 9KW备用 6KW备用 2KW备用 1KW备用中220V电源还有两路备用我没写上来。他还要双回路,我想请教一下,GCK柜双电源怎么处理啊?都是抽屉式的怎么做啊。

关于GCK柜,我了解不是太多的,现在甲方要求在厨房增加一台GCK柜子,要求双电源进线,手动切换。
现在负荷是:
蒸饭车 9KW 2台
开水炉 9KW 2台
售饭车 6KW 3台
电饭档 6KW 1台
和面机 2KW 1台
备用 9KW
备用 6KW
备用 2KW
备用 1KW
备用中220V电源还有两路备用我没写上来。

他还要双回路,我想请教一下,GCK柜双电源怎么处理啊?都是抽屉式的怎么做啊。
因为负荷小,所以我想采用那个1/2模的,200mm高的,一层做两个抽的那个。
是不是最底层两个小抽(一层并排的吧)或者一层整单元里边装两个隔离刀(或者一个双投刀)或者电动操作的塑壳断路器啊。
手动切换按钮是不是就装在这底层的单元上啊?
GCK柜我没做过,不知道我理解是否有误。请教做过GCK见过GCK柜子的高手。
免费打赏
tank-----no.1
2009年10月19日 12:13:04
2楼
手动切换也应该分电动和机械,
电动:上面2层或1层作为进线开关,电动控制,人工操作,不设自投装置。:lol
回复
红苹果
2009年10月19日 12:23:25
3楼
一般GCK柜都是用低层作为进线开关的 因为电缆是从下面进的
还有用一层不行吗 我进线开关小 一层 分成两个小抽 :lol
没用过这个柜子
回复
qiqi19801209
2009年10月19日 16:27:46
4楼
我印象里面gck没有1/2抽屉啊(后来的各类改良版本就不知道了,太多了)

您总负荷就200a左右,使用一体的双电源切换就ok了

放在底部非常正确,注意接线点距地距离;

我最爱非标!:lol
回复
shideping
2009年10月19日 21:01:13
5楼
GCK有二分之一抽屉。
这种情况我觉得可以用最上层的两个抽屉做进线开关,电源通过进线开关引到竖母排上,采用电动操作,两个电源之间设互锁。

[ 本帖最后由 shideping 于 2009-10-19 21:14 编辑 ]
回复
zcsxtl
2009年10月19日 21:04:58
6楼
我遇到了个问题,一个小型化工厂的总配电室,二级负荷,只考虑低压配电柜和出线侧。请问各位高手怎么设计。我们是用了两个进线柜,一个母联柜,四个低压出线柜。请问这样对不对?
回复
shideping
2009年10月19日 21:23:55
7楼
楼上的配电结构是对的。但是如果感性负荷多的话,要考虑电容补偿柜。
回复
红苹果
2009年10月20日 10:02:14
8楼
为什么放在最上层啊?有什么好处吗?
甲方提出来放在底层的,他们那好多都这样做的..
因为进线肯定在下面啊,,所以我也考虑最下层一层做双电源切换用了...
回复
红苹果
2009年10月20日 10:04:49
9楼
谢谢大家,,心里大概有底了,,,,

进线及母排肯定都在柜后面 我采用了塑壳开关 带电动机构的 两开关之间设连锁标志了
不然用双投刀闸麻烦 还得抽出来拉还是什么的 而且刀闸估计还不好放 哈哈
回复
shideping
2009年10月20日 22:02:19
10楼
放最上边和最下边都是可以的,根据使用习惯来定。我们有柜子是放最上边的。
回复
dq25548554
2009年10月21日 09:22:08
12楼
GCK柜,进线转换开关放在最上面是为了便于操作和美观:victory:
回复

相关推荐

APP内打开