关于电动风阀、水阀的电压问题
snail_yin
snail_yin Lv.12
2009年10月17日 09:21:46
来自于中央空调
只看楼主

有个问题一直困扰着我,电动风阀、水阀的执行机构的电压到底应该是多少?如何区分24V和220V。

有个问题一直困扰着我,电动风阀、水阀的执行机构的电压到底应该是多少?如何区分24V和220V。
免费打赏
aaron0813
2009年10月17日 09:39:40
2楼
两种都有,看你的选择。
回复
荔枝兔
2009年10月18日 16:53:19
3楼
:lol 看看这个能否对您有帮助
回复
snail_yin
2009年10月19日 08:51:20
4楼
还是有点模糊,应为电气专业让我们提条件,要明确告知24V还是220V,可施工单位又告诉我们,部分大口径的电动阀只有220V的,是不是意味着选择220V就万无一失呢?那还要24V的电动阀干吗?
回复
荔枝兔
2009年10月19日 09:05:30
5楼
“可施工单位又告诉我们,部分大口径的电动阀只有220V的,”
看看手册不就清楚了吗?
控制阀门的控制器是由电气专业选型的吗?
回复
aaron0813
2009年10月19日 09:23:13
6楼
兔哥哥,阀门控制器的电源电压搞那么多种是基于什么考虑的?就是只弄一种AC220V或DC24V,不是更简单吗?烦劳兔哥哥告诉一下。另外阀门控制器的电源电压一般怎么来选用比较合适?
回复
荔枝兔
2009年10月19日 10:44:22
7楼
多种电源电压是为了适应不同的使用环境和用户要求。以交流电源AC为例:例如AC36V通常被视为安全电压,在有安全等级限制的条件下,如车床冷却剂控制等用途中安全规范硬性规定电源电压不得>AC36V;而AC110V多用于进口设备,例如小日本鬼子的贴片机、CND等设备。对于驱动功率要求较高的设备就要选用高电压低电流的驱动器和控制器了。肤浅见解而已!供您参考!
一般在HVAC系统中问题没有这么复杂。额习惯先确定控制阀的规格和型号,再去选配控制器的输出控制电源。
控制阀分为开关阀和调节阀。
开关阀比较简单,从安全考虑低电压较安全,但是这就要求控制器本身具有电源转换功能,例如将AC/DC,220V/24V等等。
调节阀相对比较复杂一点点,如:DC0~10V对应阀门的0~100%的开度等等。
回复
荔枝兔
2009年10月19日 11:35:04
8楼
控制器技术参数
回复
荔枝兔
2009年10月19日 11:36:00
9楼
房间温度控制器
回复
linjie52827387
2009年10月22日 08:19:32
10楼
不要管只要送电源220V,其他电压现场配变压器
回复
metro_2000
2009年10月22日 18:26:11
11楼
没有明确要求!
回复