压缩机一开机就结霜
gaoxiqing
gaoxiqing Lv.3
2009年10月16日 13:52:18
只看楼主

压缩机一开机就结霜,过一会就化开这种现象正常吗?请高手指点一下

压缩机一开机就结霜,过一会就化开这种现象正常吗?请高手指点一下
免费打赏
chennian19
2009年10月16日 17:31:09
2楼
1、氟加得太多了,压缩机里面有过多的液态制冷剂
2、没有电磁阀,停机后液体制冷剂进入压缩机,下次起机,压缩机里面的液体蒸发就会结霜
回复
chennian19
2009年10月16日 17:33:17
3楼
如果制冷剂正常,那么建议加上电磁阀以及曲轴箱加热装置
回复
gaoxiqing
2009年10月16日 20:04:55
4楼
谢谢 制冷剂加的不多。我回忆了下当时回气管的保温使得比较厚回气过冷度大,是不是换成薄的加强过热度。能解决一下
回复
zdbbaby
2009年10月16日 22:15:21
5楼
那就是冷量不匹配,大马拉小车,就是说压机大,负荷小,或者说蒸发器小也.
反正不合理了,降温过得去,你怎么搞都行了,说白了提高回气温度,像你说的增大(有害)过热也行,不过看来也是作用不大阿,呵呵
回复
chennian19
2009年10月17日 12:49:30
6楼
关键现在你的现象是一开机就结霜,说明压缩机里面有液体制冷剂,结霜是因为压缩机内的氟蒸发引起的,和回气过热度没多关系,如果是蒸发器出来结霜,提高回气过热度才有作用
回复
gaoxiqing
2009年10月17日 17:58:53
7楼
是啊 这个机组整体配的有些大。但当时没想到大了会出现这个情况 是在蒸发器出回气管上结霜的
回复
gxy5280150
2009年10月20日 21:34:15
8楼
同意因为压缩机内有氟
回复
gaoxiqing
2009年10月21日 06:58:06
9楼
那如何使液体氟不进入呢?我说的加大回气管的过热度。管用吗
回复
zdbbaby
2009年10月22日 18:16:48
10楼



你是什么系统,冰箱还是什么?温度多少?
仅靠不保温是不行的,况且不保温会造成很多凝结水,你如何处理?
换个压机,省两钱不行吗?要搞浪费,换个大点的蒸发器也行阿^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
回复
gaoxiqing
2009年10月26日 07:41:28
11楼
是一个保鲜库 压缩机是谷轮81的涡旋机 蒸发器是DD60的
回复

相关推荐