砼墙浇注后留下的
whf18200909
2009年10月15日 22:30:35
来自于工地图片
只看楼主

触目惊心 浇注后留下的

触目惊心 浇注后留下的

照片0320.jpg

免费打赏
maoyucheng971
2010年01月21日 17:21:56
12楼
这那里算是麻面,钢筋都露出来了。
原因:1、配合比有问题 2、搅拌时间不够 3、振捣不到位
处理:凿除表面松动的石子、用高一等级的细石砼修补
回复
lpfmail
2010年01月22日 21:58:33
13楼

正解!
回复
szhen1979
2010年01月23日 20:53:25
14楼
振捣不到位
回复
雪山飞狐666
2010年01月24日 21:25:58
15楼
蜂窝,又露筋,可能是振捣不到位,也可能配合比不是很好,是应该避免这种情况。
回复
jiang3234
2010年01月25日 22:33:22
16楼
这在工地还是经常见到的 不过还是要认真施工就是了
回复
liwenhu1982
2010年03月16日 19:45:21
17楼
这个在工地常出现问题
回复
rich44
2010年04月02日 16:11:43
18楼
正常现象,规范允许存在

这位仁兄,哪个规范里说充许嘀?
回复
xihuanli
2010年04月02日 17:12:09
19楼
这样的情况在工程中是不是很常见
回复
pingpaiji
2010年04月02日 22:30:22
20楼
用高一级的砼修补,这点砼应该得工地自己拌制了!
回复
jiangxu021515
2010年04月05日 14:57:38
21楼
这个对结构影响不是很大,但是从美观和施工层面上讲施工不到位,严重的振捣问题
回复

相关推荐