柴油发电机88KW,用作输气站场临时停电用电源,用负荷最大约65KW。其中最大用电设备为额定功率30KW电动机,继电器直接启动。启动瞬间电源进口处智能断路器的保护继电器开关有抖动现象,电机正常运转后消失。请问是什么原因造成的,会不会对设备造成损坏?请各位大虾多多赐教,小弟不胜感激!!!
柴油发电机88KW,用作输气站场临时停电用电源,用负荷最大约65KW。
其中最大用电设备为额定功率30KW电动机,继电器直接启动。启动瞬间电源进口处智能断路器的保护继电器开关有抖动现象,电机正常运转后消失。
请问是什么原因造成的,会不会对设备造成损坏?
请各位大虾多多赐教,小弟不胜感激!!!
2楼
启动电流接近动作值了吧?
回复
3楼
30kw直接启动?太厉害了。
回复
4楼
电机接线已经装好,不好再断线换作其它的降压起动的方法。
想知道为什么保护继电器开关为何启动瞬间有抖动现象?这样启动对电机,发电机有没有危害?
急求解冻方法!1
回复
5楼
是不是压降造成的啊!看过电压变化吗?
回复
6楼
88KW的发电机,直接启动额定功率30KW电动机,已经超过发电机容量的30%,你的电源进口处智能断路器的保护继电器开关不跳就已经算幸运的了,说明你的发电机的励磁装置还不错,还能及时提升电压维持电机的继续启动过程。
要想你的发电机能长寿,建议你还是不要这样做!!!!!
回复
7楼
谢谢各位解答,小弟跪谢!
保证启动可靠性是不是只能用更大功率发电机,或是降压启动啊!
2
回复
8楼
还是降压启动吧。换发电机要多花银子的。