二类商住楼储藏室喷淋的问题:一至三层为商场,四层至15层为住宅,高度小于50米,地下室为小隔间的储藏室,请问储藏室需要做喷淋吗?[ 本帖最后由 sleepcity2032 于 2009-10-15 17:27 编辑 ]
二类商住楼储藏室喷淋的问题:一至三层为商场,四层至15层为住宅,高度小于50米,地下室为小隔间的储藏室,请问储藏室需要做喷淋吗?
[
本帖最后由 sleepcity2032 于 2009-10-15 17:27 编辑 ]
2楼
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃物多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。
我认为如库房有可燃物是要设喷淋的.
回复
3楼
二类商住楼储藏室喷淋的问题
回复
4楼
二类商住楼的地下储藏室?,面积多大,放置什么东西呢??面积大的话,要做
回复
5楼
可设可不设,不想设的话注明不储藏甲乙类可燃物品就可以了。
个人意见,以供参考
回复
6楼
不设,注明不可燃物就行了
回复