二类商住楼储藏室喷淋的问题
sleepcity2032
2009年10月15日 17:24:41
只看楼主

二类商住楼储藏室喷淋的问题:一至三层为商场,四层至15层为住宅,高度小于50米,地下室为小隔间的储藏室,请问储藏室需要做喷淋吗?[ 本帖最后由 sleepcity2032 于 2009-10-15 17:27 编辑 ]

二类商住楼储藏室喷淋的问题:一至三层为商场,四层至15层为住宅,高度小于50米,地下室为小隔间的储藏室,请问储藏室需要做喷淋吗?

[ 本帖最后由 sleepcity2032 于 2009-10-15 17:27 编辑 ]
免费打赏
shlejie
2009年10月16日 08:52:59
2楼
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃物多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。
我认为如库房有可燃物是要设喷淋的.
回复
sleepcity2032
2009年10月17日 09:25:16
3楼
二类商住楼储藏室喷淋的问题
回复
zpzjt
2009年10月19日 09:56:48
4楼
二类商住楼的地下储藏室?,面积多大,放置什么东西呢??面积大的话,要做
回复
kukuspace
2009年10月22日 08:35:03
5楼
可设可不设,不想设的话注明不储藏甲乙类可燃物品就可以了。
个人意见,以供参考
回复
zz2578
2009年10月23日 13:37:22
6楼
不设,注明不可燃物就行了