变配电所的窗有什么要求
weiyp1
weiyp1 Lv.7
2009年10月15日 16:17:08
只看楼主

根据新民规第4.9.2条:变配电所得门应为防火门。其目的是:一方面是为了配变电所外部火灾时不应对配变电造成大的影响,另一方面在配变电内部火灾时,尽量**在本范围内。如果设置防火门是为了满足上面两条的目的,那对变配电所的窗是否也应该提出要求呢?

根据新民规第4.9.2条:变配电所得门应为防火门。

其目的是:一方面是为了配变电所外部火灾时不应对配变电造成大的影响,另一方面在配变电内部火灾时,尽量**在本范围内。

如果设置防火门是为了满足上面两条的目的,那对变配电所的窗是否也应该提出要求呢?
免费打赏
weiyp1
2009年11月05日 17:20:38
2楼
《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006

第5.3.3条 变压器室、配电装置室、发电机出线小室、电缆夹层、电气竖井等室内疏散门应为乙级防火门,但上述房间中间隔墙上的门可为不燃烧体材料制作的双向弹簧门。

第11.4.1条 变压器室、电容器室、蓄电池室、电缆夹层、配电装置室的门应向疏散方向开启;当门外为公共走道或其他房间时,该门应采用乙级防火门。

上述两条都未要求直接通向室外的门采用防火门。而新民规却要求采用防火门(4.9.2第6点)。特别是单独的变压器室的门无法按 照建筑专业国家标准图集选用,且单独的变压器室无法实现自然通风?
回复

相关推荐

APP内打开