请问大家
rqhuanyu
rqhuanyu Lv.2
2009年10月15日 14:24:41
只看楼主

400Kva变压器 高压进线侧 选用10KV 35平方线 可以用吗

400Kva变压器 高压进线侧 选用10KV 35平方线 可以用吗
lingxuct
2009年10月15日 17:36:09
2楼
从变压器容量来说,35的足够了。
但高压电缆不是按“安全载流量”来计算的,计算的原则是:
1、电缆未端的短路电流能大于出线断路器速断定值;
2、电缆未端的短路电流能大于所接母线进线断路器的过流定值!
第2条是出线断路器的远后备保护,是出线断路器因故拒动时跳进线。
满足第2条,肯定也能满足第1条了。
从上面看来,是否能用35平方的电缆,要看电缆长度和所接母线进线断路器的过流定值。
回复
tank-----no.1
2009年10月15日 19:22:08
3楼
建议使用90的,高压需要考虑稳定性。
回复
红苹果
2009年10月15日 20:09:50
4楼
:lol :lol
两专家意见怎么不一致。
不只考虑电缆的热稳定,还得考虑经济电流密度。。。。
哪个大选择哪个。
回复
luosongguo1986
2009年10月16日 10:16:13
5楼
选90吧,放心.......
回复
红苹果
2009年10月19日 12:04:10
6楼
:lol
90,你是按经济电流密度选择的吧
回复

相关推荐

APP内打开