从变压器容量来说,35的足够了。
但高压电缆不是按“安全载流量”来计算的,计算的原则是:
1、电缆未端的短路电流能大于出线断路器速断定值;
2、电缆未端的短路电流能大于所接母线进线断路器的过流定值!
第2条是出线断路器的远后备保护,是出线断路器因故拒动时跳进线。
满足第2条,肯定也能满足第1条了。
从上面看来,是否能用35平方的电缆,要看电缆长度和所接母线进线断路器的过流定值。
回复
3楼
建议使用90的,高压需要考虑稳定性。
回复
4楼
:lol :lol
两专家意见怎么不一致。
不只考虑电缆的热稳定,还得考虑经济电流密度。。。。
哪个大选择哪个。
回复
5楼
选90吧,放心.......
回复
6楼
:lol
90,你是按经济电流密度选择的吧