1600A的母线槽应该用多大的开关保护合适,请高手回答,谢谢。

1600A的母线槽应该用多大的开关保护合适,请高手回答,谢谢。
免费打赏
雨过天晴
2005年06月16日 11:22:37
2楼
1250A
回复
zuoxaomin
2005年06月16日 11:44:52
3楼
就用1600A的吧,框架断路器长延时可以从0.4In到1In,也就是640A到1600A都可以设置,这样,你1600A的母线槽一点也不浪费。
回复
donggewang
2005年06月16日 12:18:09
4楼
长学问
回复
crazyboy
2005年06月16日 13:37:52
5楼

赞同,这样灵活性强,不过一般开关没有整到紧紧扣住母线槽额定电流的
回复
smh880453
2005年06月16日 13:41:32
6楼
谢谢。
回复
onchai
2005年07月03日 19:55:08
7楼
2000A才行。
回复
likesuntek
2006年01月01日 19:15:20
8楼
通常1600A即可。但如果母线下游有短时大电流,就得换大开关,或者整定1600A开关的脱扣时间。

比较好的母线都有一定的过载能力。短时峰值不一定要用大的,可以节省投资。
回复
xingyu163
2006年07月04日 21:22:07
9楼
用2000A的吧,800A~2000A之间可调。但如要考虑成本的话的,1600的也可以。
回复
tengyule
2006年07月04日 23:08:46
10楼
我晕倒 这都能翻出来哦
这个保护和电缆T接箱性质一样的吧?
回复
lovelelege
2006年07月05日 15:37:25
11楼
2000A
赞同,考虑到母线下接设备分级开关型号要高一级
回复