哪位大哥帮我算个短路电流吧
jing1228
jing1228 Lv.3
2005年06月16日 10:30:02
只看楼主

现在有台1600kva的10/0.4干式变压器,给25层高的高楼供电,我想知道一般情况下最大短路电流会有多大,最好列出简单的公式.谢谢啦如果不能得出答案,我还必须要知道哪些数据,我现在只想知道一般情况下的答案?

现在有台1600kva的10/0.4干式变压器,给25层高的高楼供电,我想知道一般情况下最大短路电流会有多大,最好列出简单的公式.谢谢啦
如果不能得出答案,我还必须要知道哪些数据,我现在只想知道一般情况下的答案?
免费打赏
netease
2005年06月16日 10:48:29
2楼
50kA!吓死你,嘿嘿!
回复
jing1228
2005年06月16日 10:53:45
3楼
有什么公式吗?那我怎么选10kv的高压断路器呢?
回复
han2003
2005年06月16日 10:57:39
4楼
最大0.4kv处为38ka,高压处断路器用31.5ka就可以了。
回复
大鼻山
2005年06月16日 12:32:10
5楼

用低压侧额定电流乘以变压器阻抗系数(比如6%)之倒数。
回复
jing1228
2005年06月16日 16:11:13
6楼
谢谢大鼻
回复

相关推荐