厂房里的壁扇总烧电机,请教各位前辈?
eniu982
eniu982 Lv.3
2005年06月15日 23:08:55
只看楼主

厂房里的壁扇,设计人在设计时没写明用多大的磁力起动器,只写明了供货商有成套的对应的开关配套,不过供货商做事还是比较老实,在配壁扇的磁力起动器时,特意问我们的设计人,还要设计人特意签字认可了,设计人说没问题,因为设计人也在一个工厂,设计人的工厂就是这样配的,但现在我们实际使用时,总隔那么一个月要烧几台风扇.经过我们厂的老工程时检查,他说这个开关选择有问题,说根本起不到保护作用.但设计人说他们厂是这样选的,到现在一点问题都没有.供货因为有设计人的签字,质量上不管他们的事,所以现在我们只是自己受损失.今天手头上没资料,,明天我把具体开关的型号与参数报上来,请各位前辈指教.

厂房里的壁扇,设计人在设计时没写明用多大的磁力起动器,只写明了供货商有成套的对应的开关配套,不过供货商做事还是比较老实,在配壁扇的磁力起动器时,特意问我们的设计人,还要设计人特意签字认可了,设计人说没问题,因为设计人也在一个工厂,设计人的工厂就是这样配的,但现在我们实际使用时,总隔那么一个月要烧几台风扇.经过我们厂的老工程时检查,他说这个开关选择有问题,说根本起不到保护作用.但设计人说他们厂是这样选的,到现在一点问题都没有.供货因为有设计人的签字,质量上不管他们的事,所以现在我们只是自己受损失.今天手头上没资料,,明天我把具体开关的型号与参数报上来,请各位前辈指教.
免费打赏
大鼻山
2005年06月16日 08:22:00
2楼
缺少热保护。
回复
jiu
2005年06月16日 09:03:46
3楼
这与风扇的质量、使用的环境有很大的关系。不一定是设计的问题,也不一定是缺少热保护的问题。
回复
byecar
2005年06月16日 09:51:26
4楼
会不会是电压过高?查查你的负荷里是否有功率大的容易产生谐波的用电设备
回复
大鼻山
2005年07月12日 19:22:48
5楼
只问不求答~`~
回复
weiping2002
2005年07月12日 21:33:02
6楼
电机质量有极大的问题,不属于开关的事,磁力起动器假如装有热继电器又有什么用呢?国产的热继电器根本起不到保护作用,质量也太差劲了。真弄不明白,质检部分的质检人员是不是吃饭的?我怀疑他们是吃屎长大的。我认为是电机质量太差。
回复
caibingchen
2005年07月12日 23:15:36
7楼
应是风扇本身原因或外部电源有问题造成的,如开关好使老跳闸也不是办法呀!
回复
chengyongkft
2005年07月13日 00:11:29
8楼
要想烧电机必须要发热,而电机要发热必须过电流(不管是过载,单相还是电压高),而风扇属于平稳负载,有可靠的过流保护是不应该出现这种情况的.
回复
大鼻山
2005年07月13日 20:09:23
9楼
必须选择带过载保护的电磁启动器,而不是普通的、无热元件的启动器。风扇十有八九就是因此而烧掉的
回复
iamqhy
2005年07月14日 14:30:40
10楼
很明显是控制的保护装置有问题.可以测下实际使用情况下的电压和电流.然后进行判定.这个是保护装置没起到保护作用造成的.原因2点,风扇的实际参数有出入,或者是保护器的实际参数有问题.可以查一下.还有查一下接的线路.有没有接地的点..
回复
gzd-hefei
2005年07月14日 14:53:22
11楼
电扇都要考虑热保护吗?
我以前做的一个项目里有很多吊扇,都没考虑热保护,都用的配套开关,不知道会不会有问题?