砖混结构住宅楼中,由于构造柱处有梁造成构造柱下的集中力特别大,这个时候构造柱下的条基该如何放大呢?大家是如何考虑此集中力对条基的影响的呢?欢迎大家讨论!谢谢!
砖混结构住宅楼中,由于构造柱处有梁造成构造柱下的集中力特别大,这个时候构造柱下的条基该如何放大呢?大家是如何考虑此集中力对条基的影响的呢?欢迎大家讨论!谢谢!
2楼
我觉得这样的构造柱就不是严格意义上的构造柱了,应该考虑此构造柱的轴向力;我上次做的一个转混的别墅,有两个构造柱受荷很大,最后计算时按照此构造柱的力没有分解到相临的墙上,柱下条基宽度和高度都放大了一些。
回复
3楼
砖混的荷载传递的是砖混荷载
集中力全部分散成线荷载来计算的
回复
4楼
梁传来的这个集中力会向着墙体方向扩散传递的(构造柱与墙体有马牙槽相互连接,整体性还是不错的),等传递到条基时候已经分散,当然适当按照集中考虑放大一点也不错。
不对的请指正,谢谢
回复
5楼
按规范理解,构造柱是不单独传力的,
回复
6楼
说的有道理,问题是如何适当的放大呢?谢谢你的回复,期待再次指教!谢谢!
回复
7楼
梁传来的这个集中力会向着墙体方向扩散传递的(构造柱与墙体有马牙槽相互连接,整体性还是不错的),等传递到条基时候已经分散,当然适当按照集中考虑放大一点也不错。
不对的请指正,谢谢
回复