请教各位老师帮忙分析半封闭烧毁的问题
apple7979
apple7979 Lv.2
2009年10月13日 17:57:20
来自于制冷技术
只看楼主

库温要求-18度,108立方。机器是15匹半封闭的,管道用32的无缝管,380米长,膨胀阀是$7的 一个,机器已经坏了两次了, 降温很正常,温度在-10以下时,低压有时0.3公斤有时1公斤,高压有时在9公斤有时在13公斤,他人说管路应该分2路。这样回油好点,在前加过一次油。各位老师请分析 一下原因。小弟非常感谢。:time: :time: :time:

2009年10月24日 09:59:09
12楼
我们以前装过几回油分【用的都是进口艾柯的】坏过几次,不是油分漏就是回油不好【油分坏了】。后来就拆了反而回油好了。这是什么原因?
回复
apple7979
2009年10月25日 23:55:21
13楼
谢谢各位大侠的指点,小第去改正这个问题。:time: :call: :call:
回复
apple7979
2009年10月26日 07:54:43
14楼
各位老师你们好;排气扇放在中间隔墙上,用一个温控器控制排风扇起停, 温度设定在冷藏所需要的温度[5—10度] 。另用一个温控器控制压缩机温度设定在冷冻所需要的温度[—12…—18度]中间有到门,还特易留条缝隙起到平衡作用。但问题是冷藏温度不好控制,蔬菜容易冻坏 。这样设计有不足之处;那个排气扇的地方如果你中间隔墙门隙不打开,那冷冻库气压就会下降,排气扇就不会工作。该怎么设计???:call: :call: :call: :call: :call:   小第欢迎大家来讨论这个问题?先谢了。
回复
conquerlk
2010年04月04日 18:52:58
15楼
当然,要想实现不缺油,最好的办法还是加一到两个高效油分!