这两个卫生间这样做行吗,请教![附CAD截图]
admin@gps
admin@gps Lv.11
2005年06月15日 15:45:28
只看楼主

在QQ群里看到有位网友发了这样一个图这两个卫生间这样做行吗,请教!

在QQ群里看到有位网友发了这样一个图
这两个卫生间这样做行吗,请教!

1118819641633.gif

admin@gps
2005年06月15日 15:15:37
2楼
这样呢?
回复
喋血东京
2005年06月15日 15:17:51
3楼
如果不是住宅,给水可以!
排水管道穿墙不能斜穿!
回复
marthue@co163
2005年06月15日 15:44:08
4楼
这图0怎么贴上去的?我想学
回复
pzhwutom
2005年06月15日 16:53:11
5楼
一定是宾馆标准卫生间。从平面上看不出不妥,要结合系统图。
回复
fuhai
2005年06月15日 17:02:10
6楼

谁说排水管道不能斜穿
回复
yanwangnanfei
2005年06月15日 22:00:39
7楼
使用是没问题的,但给排水管道布置要求横平竖直,布置规则美观,图示布置太不规则了
回复
f_jg2003
2005年06月15日 22:12:47
8楼
看图没什么大问题,有一点是地漏的设置。一般盆的地方要做台,这样地漏就放在台下了。不过看卫生间地方不大,做不了台也说不定。
回复
liuyijunyijun
2005年06月16日 07:56:25
9楼
排水管图示布置太不规则了,一些地方还的看甲方使用功能要求了.
回复
responsibility
2005年06月16日 10:23:48
10楼
这个图我在一个工程中看到过点点,但我觉得这个图要不得的,至少给水立管和排水管都要交换一下位置,其他的问题就不说了,太离谱了。
回复
responsibility
2005年06月16日 10:26:23
11楼
晕,,做个补充,看都看错了,对不起哈。

这里的问题是排水的水力条件不好,转角已经大于45度需设置清扫口。

排水管设记有点离谱哦。
回复

相关推荐

APP内打开