小弟我刚做电气设计不久,有很多不懂的,想请教大家下!我一工程电源用三相供电,在生成系统图的时候,有一栏相序选择的,请问是选三相,还是选单相?下图:[ 本帖最后由 lychfx 于 2009-10-11 02:41 编辑 ]
小弟我刚做电气设计不久,有很多不懂的,想请教大家下!我一工程电源用三相供电,在生成系统图的时候,有一栏相序选择的,请问是选三相,还是选单相?下图:
[
本帖最后由 lychfx 于 2009-10-11 02:41 编辑 ]
22楼
楼主用的是天正电气制图软件吧,但系统图不应这样去考虑,或者是照明,或者插座(含空调),或者动力。我猜测是施工现场的临电。
回复
23楼
当你的系统中单项回路较多时,显然不能都挂在某一相上,而是三相均分,那个回路接入哪一相,就有个相序问题。请各位都仔细想想,千万不要再纠缠在单相或三相设备上面。
回复
24楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
25楼
你还是回去把民用建筑设计手册好好学一下吧,明显你不是学电专的的,高中都可能是学文科的
回复
26楼
楼主得先弄清现场设备到底是单相还是双相的。
最后设计时把三相先分开,其它的单相电就得从三相电源中合理分配了,三相要尽量取平衡。
回复
27楼
根据设备情况考虑,三相用电设备就用三相,单相用电设备就用单相。对于楼主问这样的问题,:L
回复
28楼
:Q 这就是设计院的设计师!真是一代不如一代了
回复
29楼
先确认什么是单相负载?什么叫三相负载?
然后再确认你要设计负载的情况
然后就可以选择单相还是三相?
回复
30楼
楼主:系统图中,各回路究竟是三相还是单项,划系统图已经很确定了,无需再填表中。相序一栏应该这样填:(以楼主上传表为例)n1、n2回路填A;n3回路填B;n4回路填C。这就是相序。明白了吗?不是用电设备究竟是三相或者单项的问题。另外,各位大侠也应认真看楼主发文,弄明白其问题症结所在,不必一味说……。上论坛本来就是学习来的对吗?以上均个人愚见,若有缪误或冒犯,请诸位大侠多多包涵。
回复
31楼
我记得以前好象算过 10KW以下的负荷 单相就够了 错了的话请大家指正下:lol
回复