在施工中一般在什么位置容易存在水锤现象?如何消除?请教各位高手
在施工中一般在什么位置容易存在水锤现象?如何消除?请教各位高手
2楼
弯头(90°或者 45°)、阀门和泵的进出水口!
回复
3楼
落差大的地方水锺大吧。我接触的是泵站,水泵出水口管道的水锺大,可以用软起动控制减轻,但最安全是缓冲罐,或者多功能阀。
回复
4楼
学习了,现在在设计管理一个大的动力系统,很多水系统。担心出现这样的问题。
回复
5楼
这确实是一个比较严重的问题 水锤严重的话会造成管道的振动 甚至掉落:lol 水泵进出口 阀门前后
我遇到的情况是在水箱进水管的阀门处 水冲击时产生的声音很可怕 并且管道也会剧烈的晃动
回复
6楼
我一直到毕业 都没有明白怎么算水锤
回复
7楼
我也不是很明白
回复
8楼
增大出水管管径,减少水流流速,沿途拐角设置混凝土敦,设置排气阀,泵出水口安装水锤消除器等装置
回复
9楼
解决的原理就是不要让系统中出现快速的流量变化。一切解决措施都以此为目的,很容易就想出不同的解决方案了
回复