室外消防给水管道是否需要两路水源供水,如必须设置两路的话那么如何保证?
室外消防给水管道是否需要两路水源供水,如必须设置两路的话那么如何保证?
2楼
应该从市政自来水环状管网不同侧各引入一根给水管,并在基地内形成环状.
回复
3楼
补充下,如果从市政管环网的一侧接入,中间有阀门也算,一个原则,两个进水管中间的阀门关了,两个进水管不坏的话,都有水,就是有两个方向的进水,
回复
4楼
关于两路水源的理解
回复
5楼
你这个理解,呵呵。欠妥。。。
回复
6楼
3楼与4楼的回复差别很大啊,到低以何为准了?我现在也为这个问题而头痛呢,很希望能象3楼说的那样
回复
7楼
这个帖子好老啊,说说看法。
1.真两路供水,指的是从市政环状供水管网的不同侧接入两条独立进水管。
2.假两路供水,指从市政一侧管网接入的两路独立进水管,市政管道两接口间有阀门,但是有条件,经咨询深圳消防部门,他们说两个接入点之间要250m距离,才可以,所以不是随便的。
关于什么情况需要两路,什么情况不需要,请查规范!
回复
8楼
各地的理解不一样,还是要具体看当地的消防部门的说法!
回复
9楼
我没碰到过能做到真两路的,实际上都只是做了2个接口而已。
回复
10楼
两路的说法
1.市政给水管为环状,且有两个水厂同时向环网供水,此时直接从市政的不同位置引接两路管(注意中间加检修阀门),该两路为真两路
2.如市政不能保证真两路,那么需设置消防水池,两路中一路为市政,一路为消防泵房供水,该两路也为真两路
3.如市政不能保证真两路,又用水量不大,可直接从市政引接两路(注意中间加法门),该两路为假两路,此类做法看地区,有的地方审图中心不认可该做法
回复
11楼
NFPA的两路进水指的是两个泵房