中置式的所用变柜联锁如何设置,请大家谈谈看法吧。包括10kV和35kV的。
中置式的所用变柜联锁如何设置,请大家谈谈看法吧。包括10kV和35kV的。
2楼
机械还是电气?
回复
3楼
什么连锁, 连锁的目的是什么?
回复
4楼
如果做隔离刀的固定柜,采用机械程序锁。如果用熔断器小车,就不用了。五防采用电磁锁就行了。其他的联锁请大家补充。
回复
5楼
一般小就无所谓了,如果真要,用在手车闭锁电磁铁,用低压侧辅助,或在低压侧断路器装分励线圈,
回复
6楼
说实话没做过所用变的柜子:L
回复
7楼
标准的所用变柜用电磁锁.前们焊支架便可达到五防要求。而非标的就需要用机械连锁了。
回复
8楼
标准的所用变柜用电磁锁.前们焊支架便可达到五防要求。而非标的就需要用机械连锁了。
回复
9楼
现在都有直流屏(带蓄电池的),所用电不象以前直接从高压电源线路上取了,所以,现在的所用变同普通变压器一样看待,没什么特殊需要的联锁。
回复
10楼
楼主指的联锁是和什么设备联锁?:hug:
中置柜的话后门装加装电磁锁,锁后门
回复
11楼
如果一定要加闭锁的话,可以在变压器的低压侧设总开关(可以设脱扣的开关),总开关的辅助闭锁手车的位置电磁铁,手车的行程开关联动总开关的脱扣。