peter00007
peter00007 Lv.9
2009年10月10日 08:39:50
只看楼主

中压柜(3-35KV)分别用于一般场合和稍重要的场合时,用于交流操作/直流操作时,用继电保护/微机保护时,其2次方案均有不同。请教高手详述一下。

中压柜(3-35KV)分别用于一般场合和稍重要的场合时,用于交流操作/直流操作时,用继电保护/微机保护时,其2次方案均有不同。请教高手详述一下。
peter00007
2009年10月10日 14:22:11
2楼
PT柜主要用途是监测母线电压。以前用继电保护时要监视低电压和过电压,并报警。现在多用微机保护了,PT柜主要就提供保护电压(三相及零序)和测量电压(供显示和内部计量)。另外,PT柜还起抑制过母线电压的作用,所以装设母线过电压保护器(或避雷器),发展到现在就成了专门的过电压保护柜。为防止产生铁磁谐振,采用一次中性点高阻接地方式,或用微机(二次)消谐装置来消谐。另外,为保护因弧光接地而引的单相接地故障,又发展成消弧装置柜。以上说法,请高手斧正。
我想了解的是除去考虑过电压保护和消谐消弧,正常的PT二次监/测在PT柜里的具体要求。