延时自闭阀大便器管径问题
haoqing
haoqing Lv.3
2009年10月09日 17:45:12
只看楼主

《建筑给水排水设计规范》P19,延时自闭冲洗阀大便器连接管管径为DN25选用ppr管 公称直径DN25,公称外径32,壁厚3,计算内径261、水力计算qg=0.2*2.5*(0.5)0.5+1.2=1.55L/S q(累积)=1.2 L/Sq(设计秒流量)=min(qg,q(累积))=1.2 L/S2、流速v=(4000* q(设计秒流量)/3.1415926/26/26)=2.26 m/s

《建筑给水排水设计规范》P19,延时自闭冲洗阀大便器连接管管径为DN25
选用ppr管 公称直径DN25,公称外径32,壁厚3,计算内径26
1、水力计算qg=0.2*2.5*(0.5)0.5+1.2=1.55L/S
q(累积)=1.2 L/S
q(设计秒流量)=min(qg,q(累积))=1.2 L/S
2、流速v=(4000* q(设计秒流量)/3.1415926/26/26)=2.26 m/s
3、流速不满足《建筑给水排水设计规范》P35中的流速要求,也不满足《给排水技术措施》P23对流速的要求。
《建筑给水排水设计规范》P18~19中对卫生器具管径的要求必须严格执行,还是根据实际情况调整,规范只是建议。还有听一些设计同行说延时自闭大便器的流速可以大一些,便于冲洗干净,但如何是大一些?
免费打赏
fine_2009
2009年10月10日 16:17:14
2楼
大便器自闭冲洗阀管径是标准的,不必考虑流速大小。
回复
rosiaaiho
2013年07月01日 14:26:03
3楼
:):):):):)
回复
ma0213
2013年07月03日 16:24:32
4楼
阀前DN32
阀是DN25 而已