弱电线路埋地请教
lvbokele
lvbokele Lv.5
2005年06月14日 16:05:28
只看楼主

请问,小区内,广播线路、监控、周界防范线路埋深有没有什么规定,参考哪本规范?谢谢!

请问,小区内,广播线路、监控、周界防范线路埋深有没有什么规定,参考哪本规范?
谢谢!
免费打赏
crazyboy
2005年06月14日 16:46:10
2楼
敷设深度一般是不小于0.7m,反正得确定是冻土层以下,国标图集的电缆敷设部分可以参考
回复
xc828
2005年06月15日 09:03:00
3楼


我查了一些规范
室外广播线路当采用埋地敷设时,应符合以下规定:
1。埋设路由不应通过预留用地或规划未定的场所
2。埋设路由应避开易使电缆损伤的场所,当穿越道路时,减少与其他管路的交叉跨越。
3。直埋电缆应敷设在绿化地带下,当穿越道路时,对穿越段应穿钢管保护。
规范里好像没有具体注明深度。
监控和周界防范可以参考《安全防范工程技术规范》GB50348-2004
回复
rabbit126
2005年06月17日 13:50:54
4楼
4 城市住宅小区内综合布线管线设计
  4.l 地下综合布线管道设计
  4.1.1 城市住宅小区地下综合布线管道规划应与城市通信管道和其他地下管线的规划相适应,必须与道路、给排水管、热力管、煤气管、电力电缆等市政设施同步建设。
  4.1.2 城市住宅小区地下综合布线管道应与城市通信管道和各建筑物的同类引入管道或引上管相衔接。其位置应选在建筑物和用户引入线多的一侧。   4.1.3 综合布线管道的管孔数应按终期电缆或光缆条数及备用孔数确定。 
  建筑物的综合布线引入管道,每处管孔数不宜少于2孔。
  4.1.4 综合布线管道管材的选用,应符合下列要求:
  (1)如与城市通信管道合建,一般采用混凝土管,宜以6孔(孔径90mm)管块为基数进行组合,或采用62mm等小孔径管块;在地下水位较高时,宣采用塑料管道;
  (2)综合布线管道单独建设时,宜采用双壁波纹管、复合发泡管、实壁管等塑料管进行组合,管子的孔径应符合本规范第4.1.5条的规定;
  (3)在下列情况下应采用钢管:
  ①管道附挂在桥梁上或跨越沟渠,有悬空跨度;
  ②需采用顶管施工方法穿越道路或铁路路基时;
  ③埋深过浅或路面荷载过重;
  ④地基特别松软或有可能遭受强烈震动;
  ⑤有强电危险或干扰影响需要防护;
  ⑥建筑物的综合布线引人管道或引上管;
  ⑦在腐蚀比较严重的地段采用钢管,须作好钢管的防腐处理。
  4.1.5 综合布线管道管孔的孔径,应符合下列规定:
  (1)城市住宅区内综合布线管道管孔的孔径,混凝土管宜选用90mm、62mm等规格,塑料管宣选用65mm(适用于穿放电缆)、41mm(适用于穿放光缆或4对对绞电缆)等规格;
  (2)管孔内径与电缆或光缆外径的关系不应小于公式4.1.5的规定:
    D≥1.25d               415
  式中D---- 管孔的内径(mm);
    d---- 电缆或光缆的外径(m)。
  4.1.6管道的埋深宣为0.8~1.2m。在穿越人行道、车行道、电车轨道或铁道时,最小埋深不得小于表4.1.6的规定。
  4.1.7 地下综合布线管道与其他各种管线及建筑物的最小净距,应符合表4.1.7的规定。
其他地下管线及建筑物名称 平行净距(m) 交叉净距(m)
给水管 300mm以下 0.5 0.15
300~500mm 1.0
500m以上 1.5
排水管 1.01) 0.12)
热力管 1.0 0.25
煤气管 压力≤300kPa 1.0 0.33)
300kPa<压力≤800kPa 2.0
电力电缆 35kv以下 0.5 0.504)
354kv及以上 2.0
其他通信电缆、弱电电缆 0.75 0.25
绿化 乔木 1.5 -
灌木 1.0 --
地上杆柱 0.5~1.0 -
马路边石 1.0 -
电车路轨外侧 2.0 -
房屋建筑红线(或基础) 1.5 -
注:(1)主干排水管后敷设时,其施工沟边与综合布线管道间的水平净距不宜,l、于1.5m。
  (2)当综合布线管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,综合布线管道应作包付,色封长度自排水管两侧各加长2m。
  (3)与煤气管交接处2m范圈内,煤气管不应有接合装置和附属设备,如不能避免时,综合布线管道应作包封2m。
  (4)如电力电缆加保护管时,净距可减至或至0.15m。
  4.1.8 先行建设的建筑物应预埋引入管道,其管材宜采用RC80钢管,预埋长度应伸出外墙2m,预埋管应由建筑物向人孔方向倾斜,坡度不得小于4弛,埋深应符合本规范第4.1.6条的规定。
  表4.l.6管道的最小理深
管种 管顶至路面或铁道路基面的最小净距(m)
人行道 车行道 电车轨道 铁道
混凝土管、硬塑料管 0.5 0.7 1.0 1.3
钢管 0.2 0.4 0.7 0.8
4.1.9 地下综合布线管道进入建筑物处应采取防水措施。
  4.110 人(手)孔位置的选择,应符合下列规定:
  (1)人(手)孔位置应选择在管道分歧点、引上电缆汇接点和建筑物引入点等处。在交叉路口、道路坡度较大的转折处或主要建筑物附近宜设置人(手)孔。
  (2)两手(手)孔间的距离不宜超过150m。
  (3)人(手)孔位置应与其他地下管线的检查井相互错开。其他地下管线不得在人(手)孔内穿过。
  (4)交叉路口的人(手)孔位置宣选在人行道上或偏于道路的一侧。
  (5)人(手)孔位置不应设置在建筑物的门口,也不应设置在规划的屯放器材或其他货物堆场。更不得设置在低洼积水地段。   (6)管道穿越电气化铁路或电车轨道时,在其两侧适当位置宜设置人(手)孔。
  4.1.11 人(手)孔的类型和规格,应符合通信行业标准的有关规定,按管道的终期容量、分歧状况和偏转角度等因素确定,并应符合下列规定:
(1)终期管群容量小于1个标准6孔管块的管道、暗式渠道、距离较长或拐弯较多的引上管道等,宣采用手孔。
  (2)终期管群容量大于或等于1个标准6孔管块
回复
lvbokele
2005年06月17日 16:14:33
5楼
在此先谢过大家了!
不过还有一点,就是需要作广播的地方是绿化园林,这部分的下部是车库,所以土壤只是车库封顶后填的,总共50cm厚,还有顶板是上返梁,高出顶板30多公分。我改怎么作。
好像必须穿梁,就算穿梁,也满足不了0.7米,或者冻土以下,咋整那。
回复
wym1911
2005年06月17日 17:20:09
6楼
工程中有许多事需要我们灵活处理哦,规范是规范,但要以实际的情况出发的。甲方和监理那边也好说的。但前提保证整个系统的稳定可靠等。
回复
xc828
2005年06月17日 22:59:12
7楼

应该是以规范为标准结合实际情况来处理问题
回复
asdl500
2005年06月18日 15:14:58
8楼
个人建议楼主穿管穿梁!那样比较好!除此之外!好像没有别的更好的办法!
回复
lvbokele
2005年06月20日 13:03:14
9楼
多深合适,不能铺到车库顶上吧
回复
xmznt
2005年06月21日 11:59:02
10楼

是这样,支持,是要按原则办事,又要灵活机动!
回复
26271751
2005年07月04日 14:51:52
11楼
根据实际情况及地区定,一般0.5米就可,当然需不在车行道下,否则需穿钢管等保护措施
回复

相关推荐